空气处理机(新风工况)阀门设置问题
design_yinjian
2014年05月14日 11:51:54
来自于中央空调
只看楼主

酒店项目,空调主机采用冷水机组,二管制系统,酒店客房层空调设计为风机盘管加新风系统,在走廊的一端设计空气处理机(新风工况)一台,风机盘管均安装电动二通阀,有以下问题,欢迎同行讨论:1、对新风机组的送风温度进行控制,回风管上不安装电动阀,即风机不与电动风阀连锁。送风温度控制采用比例调节阀+变压器+温度传感器,俗称三件套。我认为存在两个问题:(1)新风工况不稳定,随时变化,而冷冻水进水温度几乎恒定不变的,传感器温差一般设定在5度以内,这就造成调节阀频繁动作,易损坏。(2)整个楼道总长55米,风机盘管与新风机不用时,管路水静止不循环,夏季水温会变高,有客房要使用时,需要分钟左右,冷冻水才能流过来,使用不便。(3)由于新风机组进风口前端无电动风阀 ,风机不能与电动风阀连锁,冬季表冷器是与室外相通的,当地冬季温度-4度,规范要求水里阀门最少保证不少于5%开启度,以免冻坏表冷器。而设置电动阀,可能满足不了5%开度要求。

酒店项目,空调主机采用冷水机组,二管制系统,酒店客房层空调设计为风机盘管加新风系统,在走廊的一端设计空气处理机(新风工况)一台,风机盘管均安装电动二通阀,有以下问题,欢迎同行讨论:

1、对新风机组的送风温度进行控制,回风管上不安装电动阀,即风机不与电动风阀连锁。2、新风机组不控制送风温度,回风管上不安装电动阀,即风机不与电动风阀连锁。水管上不安装电动调节阀,但做风机的风量三速调节控制。
这种做法可避免冬季表冷器冻坏,也可保证每层管路水始终是循环的,不存在死水。缺点是,送风温度不可控,温度变化大,但对客房空调效果无影响。这种做法风机出风口有可能结露吗?


欢迎同行讨论!