总箱总漏电开关保护经常跳闸的问题
lht0629
lht0629 Lv.5
2014年05月14日 09:35:20
只看楼主

一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题

一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
免费打赏
xuxinhua2008
2014年05月14日 22:18:35
12楼
我认为最好去除总漏保比较好,装设分漏保,这样比较好查原因,也不至于大面积停电,影响正常工作。
回复
he灬配电
2014年05月15日 08:55:55
13楼
检查:三相电流平衡,你这是用长时间引起的还是短时引起的跳闸,检查容易出现漏电的设备,检查负荷情况。
回复
电气小霸王
2014年05月15日 09:40:02
14楼
这个问题头疼,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
开心老爹
2014年05月15日 09:51:30
15楼
一、你的总开关是几极的?
二、动作电流是多少?
回复
liyongjing12
2014年05月15日 09:54:43
16楼
qq359879362 发表于 2014-5-14 10:52 开关是漏电跳还是过载跳,先说明这个。过载跳但负荷少,只能是谐波引起的,漏电跳很明显是总漏电超标。各层的漏电电流叠加的值大于总漏电开关的设定值,或者总漏电的动作时间设定的值比各层的漏电开关的动作时间设定的值小!
回复
yts_v
2014年05月15日 11:20:48
17楼
楼主说的不清楚,让大家猜啊。
开关型号,电流大小,分级情况大概都说明一下。
回复
巨人电气
2014年05月15日 14:49:45
18楼
这个问题比较头疼@
回复
wang11aa
2014年05月15日 15:16:42
19楼
调整开关的动作电流,是在不行换大的,另外空调的线路最好单独走
回复
beida_energy
2014年05月15日 16:13:14
20楼
现在的同行真是好人啊,遇见事真管。但就是情况不太明确。
回复
hzyzyhyzh
2014年05月15日 16:14:52
21楼
跳闸?检查漏电 空开
回复