一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
12楼
我认为最好去除总漏保比较好,装设分漏保,这样比较好查原因,也不至于大面积停电,影响正常工作。
回复
13楼
检查:三相电流平衡,你这是用长时间引起的还是短时引起的跳闸,检查容易出现漏电的设备,检查负荷情况。
回复
14楼
这个问题头疼,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
一、你的总开关是几极的?
二、动作电流是多少?
回复
16楼
qq359879362 发表于 2014-5-14 10:52 开关是漏电跳还是过载跳,先说明这个。过载跳但负荷少,只能是谐波引起的,漏电跳很明显是总漏电超标。各层的漏电电流叠加的值大于总漏电开关的设定值,或者总漏电的动作时间设定的值比各层的漏电开关的动作时间设定的值小!
回复
17楼
楼主说的不清楚,让大家猜啊。
开关型号,电流大小,分级情况大概都说明一下。
回复
18楼
这个问题比较头疼@
回复
19楼
调整开关的动作电流,是在不行换大的,另外空调的线路最好单独走
回复
20楼
现在的同行真是好人啊,遇见事真管。但就是情况不太明确。
回复
21楼
跳闸?检查漏电 空开
回复