总箱总漏电开关保护经常跳闸的问题
lht0629
lht0629 Lv.5
2014年05月14日 09:35:20
只看楼主

一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题

一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
免费打赏
moujoey
2014年05月14日 10:13:42
2楼
我认为可能有的设备装了UPS电源造成的。
回复
qq359879362
2014年05月14日 10:52:18
3楼
开关是漏电跳还是过载跳,先说明这个。
过载跳但负荷少,只能是谐波引起的,漏电跳很明显是总漏电超标。
回复
lht0629
2014年05月14日 11:30:02
4楼
qq359879362 发表于 2014-5-14 10:52 开关是漏电跳还是过载跳,先说明这个。过载跳但负荷少,只能是谐波引起的,漏电跳很明显是总漏电超标。个人觉得应该是漏电跳,但是各层都有个层箱为什么都不挑呢
回复
qq359879362
2014年05月14日 12:01:06
5楼
lht0629 发表于 2014-5-14 11:30 个人觉得应该是漏电跳,但是各层都有个层箱为什么都不挑呢别觉得啊,看开关上面漏电显示状态,是不是漏电跳一看便知
回复
云飘飘
2014年05月14日 12:59:27
6楼
引起漏电开关跳闸的原因有:系统确实漏电、带有直流设备、带有变频设备(变频空调、变频电梯等)、剩余电流动作值整定过小、与下级漏电开关没有选择性。
回复
gangshuidian001
2014年05月14日 16:10:19
7楼
总箱总漏电开关有无问题?否则检测纵向系统电井各楼层电缆分支接口,有无破口伤口。不知此楼电缆是投放式电输送还是树状式输送?电力施工,安全第一!
回复
qq574466844
2014年05月14日 16:26:04
8楼
漏电断路器跳闸有很多原因,比如:1、断路器本身原因(你说的是总漏电断路器,漏电电流应该选30mA以上的漏保),2、线路的绝缘电阻下降,3、有的电子设备本身漏电(比如:UPS、EPS、多台电脑运行、电子式整流器等等)。
以上问题解决办法:
1、更换漏电断路器试试、总漏保可以选一个300—500mA/0.2S的断路器。
2、断电后拆除所有负载、拔掉所有插头、每一回路用绝缘电阻表摇测下导线的绝缘电阻值。
3、如果总漏保选择的不正确,有可能越级跳,漏保分电磁式和电感式。
以上纯属个人认为,本人水平有限,看到此贴回复也是想多学的东西,请高手指教。
回复
mqli2004
2014年05月14日 16:45:40
9楼
总漏保可以选一个300—500mA/0.4S的断路器。
回复
xiangfanlzy
2014年05月14日 17:39:41
10楼
先换一个开关试试,动作电流选大一点。
回复
bc04102
2014年05月14日 18:36:15
11楼
漏保动作主要是空调引起的,你就换做空开就解决了
回复