总箱总漏电开关保护经常跳闸的问题
lht0629
lht0629 Lv.5
2014年05月14日 09:35:20
只看楼主

一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题

一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
免费打赏
maomao88888899
2014年05月15日 17:58:52
22楼
还是找到原因为好 不推荐只换大开关 那样下次不是它跳是你的线被烧
回复
王铜
2014年05月16日 08:18:41
23楼
电力施工,安全第一!
回复
chaozimini
2014年05月16日 09:52:35
24楼
有没有什么规定,总开关一定要带漏电保护么?
回复
wj419546591
2014年05月16日 14:15:24
25楼
就是漏电了吧。。。。。。。。。。。
回复
逸風
2014年05月16日 14:52:43
26楼
一步一步。。。。
回复
hx1990929
2014年05月16日 16:54:38
27楼
内部线路可能有问题,
回复
dyx6415583
2014年05月16日 18:10:55
28楼
moujoey 发表于 2014-5-14 10:13 我认为可能有的设备装了UPS电源造成的。可能是线路被老鼠要坏了
回复
电气书生
2014年05月16日 22:14:48
29楼
可以把漏电开关的漏电值调整到500MA试试
回复
cvvc1980
2014年05月17日 08:31:29
30楼
头疼 这个问题 太烦人 查起来 好累
回复
thesoup
2014年05月17日 13:29:28
31楼

漏电断路器跳闸有很多原因,比如:1、断路器本身原因(你说的是总漏电断路器,漏电电流应该选30mA以上的漏保),2、线路的绝缘电阻下降,3、有的电子设备本身漏电(比如:UPS、EPS、多台电脑运行、电子式整流器等等)。
以上问题解决办法:
1、更换漏电断路器试试、总漏保可以选一个300—500mA/0.2S的断路器。
2、断电后拆除所有负载、拔掉所有插头、每一回路用绝缘电阻表摇测下导线的绝缘电阻值。
3、如果总漏保选择的不正确,有可能越级跳,漏保分电磁式和电感式。
以上纯属个人认为,本人水平有限,看到此贴回复也是想多学的东西,请高手指教。

学习了 说的很好
回复

相关推荐

APP内打开