变压器铁芯接地电流大小和负荷的大小有关吗?
x.sg
x.sg Lv.2
2007年10月01日 20:11:27
来自于变压器
只看楼主

某变电站110kV变压器为广州伊林变压器的产品,运行中最大负荷时铁芯接地电流接近3A,负荷降低时降至1.5A,不知道是否为负荷影响,还是巧合?恳请知情者告之,不胜感激!!

某变电站110kV变压器为广州伊林变压器的产品,运行中最大负荷时铁芯接地电流接近3A,负荷降低时降至1.5A,不知道是否为负荷影响,还是巧合?恳请知情者告之,不胜感激!!
yxx5319
2007年10月02日 21:29:07
2楼
变压器正常只有一点接地,运行中没有电流,出现电流说明有两点或多点接地,电流的大小与负荷的大小和及地点的多少,还有接地的虚实有关。
回复
x.sg
2007年10月05日 11:02:03
3楼
to: yxx5319

多谢!能够有详细一点的资料或说明,尤其是与负荷方面的。
回复
x.sg
2007年10月08日 22:21:45
4楼
为引下线与变压器外壳两点接地形成回路!
回复

相关推荐

APP内打开