请问混凝土规范11.7.1和11.7.2怎么理解
一言九顶
一言九顶 Lv.12
2014年05月13日 15:05:14
只看楼主

混凝土规范11.7.1说底部加强部位以上部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值乘增大系数,其值可取1.2;剪力设计值应作相应调整,条文说明里说弯矩调整增大后,剪力设计值应相应提高。但是11.7.2第二款其他部位的剪力值却不调整。到底一级抗震时非底部加强部位的剪力值要不要增大呢?

混凝土规范11.7.1说底部加强部位以上部位应按墙肢截面地震组合弯矩设计值乘增大系数,其值可取1.2;剪力设计值应作相应调整,条文说明里说弯矩调整增大后,剪力设计值应相应提高。但是11.7.2第二款其他部位的剪力值却不调整。到底一级抗震时非底部加强部位的剪力值要不要增大呢?
免费打赏
jszxwsw
2014年05月13日 15:27:06
2楼
理解规范不要理解成剪力增大而是抗剪能力增大
回复
筑砼者
2014年05月13日 15:31:04
3楼
弯矩大了,剪力自然增大。剪力不需要其它调整!
回复
longxiaoyan1
2014年05月13日 15:37:11
4楼
不需要的,
回复
一言九顶
2014年05月13日 15:39:32
5楼
jszxwsw 发表于 2014-5-13 15:27 理解规范不要理解成剪力增大而是抗剪能力增大”组合弯矩设计值乘增大系数,其值可取1.2;剪力设计值应作相应调整,“是剪力设计值啊
回复
一言九顶
2014年05月13日 15:41:18
6楼
反正高规7.2.5里面是弯矩x1.2,剪力x1.3
回复