请问给位前辈:在IT系统中,照明部分可以做成TN系统吗?通过照明变压器变为220V,且变压器中性点接地。有没有相关规范规定?

请问给位前辈:在IT系统中,照明部分可以做成TN系统吗?通过照明变压器变为220V,且变压器中性点接地。有没有相关规范规定?
免费打赏
sheldon1234
2014年05月25日 15:40:59
12楼
路过学习的请忽略我
回复
njtao
2014年06月01日 07:11:52
13楼
IT系统中的中性线不能接地,因为这是真正意义上的中性线,而不时TN系统中的零线(中性线)。注意三相功率平衡问题就可以了。
回复
雾霭晨曦
2023年04月07日 20:31:50
14楼

所谓低压系统,都是从变压器算起的。也就是说在现有系统中加一台隔离变,重新做中性点接地,就可以实现IT系统中局部做成TN系统了。接地并不是真的要接在大地上,只要跟接地网可靠连接就算是接地。不过大多数情况下都是TN系统局部做IT系统,很少有反着来的。

回复
zzs885726
2023年04月18日 09:39:31
15楼

为什么要采用这种方式解决220v的照明电源,IT系统是可以引出中性线的呀,只是不要将星型接点(中性点)接地就可以了。