1.我的消防水池放到室外地下面因不想挖太多的土,水池人孔可以放在侧面吗?2.消防水泵可以放到水池当中不?
1.我的消防水池放到室外地下面
因不想挖太多的土,水池人孔可以放在侧面吗?
2.消防水泵可以放到水池当中不?
2楼
1,水池人孔可以放在侧面,但是会挖更多的土.
2,可以.
回复
3楼
这么晚了,kibo还在
谢谢了
回复
4楼
可以放在外面,但消防泵的流量比较大,这么大的泵放水里可还很少见,轴流泵流量大,但扬程不够大
回复
5楼
现在的管中泵可以试一下
回复
6楼
1、水池放在地下,水池人孔可以放在侧面需要在侧面设置检查孔进入水池检修,同时水池液位要低于人孔底标高
这样就增大水池的深度
2、GB6245-1998 《消防泵性能要求和试验方法〉 中并未提及潜水型消防泵,使用时需谨慎,即使如此你还需要控制柜的位置,不如建地下消防泵房方便
回复
7楼
1.人孔还是放在顶面吧!
2.有XBD系列潜水消防泵,如:XBD12.5/55-90-Q-AAB,额定压力:1.27MPa,额定流量:55L/S
回复
8楼
消防泵放在水池内,潜水泵吗?当地消防部门同意吗?
回复
9楼
同意 还是设在顶上吧
潜水泵 没用过 还是问问消防局
回复
10楼
人孔放在侧面需要向下挖的更深了
消防泵放在水池里没做过,学习中----------------
回复
11楼
1.顶面
2.是潜水泵吗?生活的我知道可以这么做的,你看看箱式泵站?
回复