关于多联机配管的问题
gaojinghong73
2007年09月30日 17:28:43
来自于中央空调
只看楼主

请教各位:现在的 VRV系统采用R410A冷媒后,配管管径怎么确定?管道如何试压?有没有参考资料.谢谢!

请教各位:现在的 VRV系统采用R410A冷媒后,配管管径怎么确定?管道如何试压?有没有参考资料.谢谢!
免费打赏
cixixudifeng
2007年10月06日 15:34:23
2楼
我来告诉你好了 下游内机容量表示为X
0-16.8KW 不包括16.8 配管15.9/9.5
16.8-22.4 19.1/9.5
22.4-33 22.2/9.5
33-47 28.6/12.7
47-71 28.6/15.9
71-104 34.9/19.1
104- 41.3/19.1
回复
gaojinghong73
2007年10月09日 08:56:28
3楼
多谢!
回复
qijunshan_qd
2007年10月10日 12:50:55
4楼
最好找相应的设备厂家设计资料来看。不同的设备,配管管径有出入。
回复
gaojinghong73
2007年10月12日 10:16:58
5楼
我发现了,不同的厂家,不同的设备配管管径是有出入,为什么没有这方面的规程呢?
回复
wgj1207
2007年10月14日 10:49:47
6楼
请问2楼的朋友,你讲的是哪个牌子的空调?因为几乎都不一样的.
回复
fengyuecao
2007年10月15日 11:08:10
7楼
应该根据厂家的来啊?每个厂家不多有技术手册的,啊?而且每个厂家的配管不一样啊.比如MDV的,0-12匹:28.6/12.7
回复
lengqiu606
2009年04月11日 11:13:08
8楼
多联机的配管有没有什么计算公式啊?是像风管和水管一样根据流量和流速来计算管径还是什么??谁知道?
回复
游龙
2009年04月13日 11:42:48
9楼
设备品牌不同,配管管径也不一样
回复