高层住宅消火栓
wmq126.com
wmq126.com Lv.2
2004年11月26日 16:04:13
只看楼主

高层消火栓口工作压力是多少?

高层消火栓口工作压力是多少?
you-zi-ru-feng
2004年11月27日 20:28:56
2楼
消火栓口的压力分动压和静压。高规要求消火栓口静压大于80m时消火栓系统应分区;动压大于50m时消火栓处设减压装置(设减压孔板、减压阀或采用减压消火栓),减压后的栓口动压要保证水枪充实水柱和出水量。
回复
hefanrong2015
2004年11月29日 10:02:59
3楼
高层民用建筑消火栓水枪的充实水注不应小于10米,高层工业的消火栓水枪的充实水注不应小于13米
回复
linyinong
2004年11月29日 10:11:13
4楼
楼主不看规范吗?!
《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.2条
回复