我的设计方案是老师直接给的,所以想改也改不了,平面不规则,建模之后左边角柱的层间位移角总是很大,调过柱的截面尺寸,也增大过周围梁高,还是不行,求指导:'(
我的设计方案是老师直接给的,所以想改也改不了,平面不规则,建模之后左边角柱的层间位移角总是很大,调过柱的截面尺寸,也增大过周围梁高,还是不行,求指导:'(
2楼
这是两个结构单元,如果在一个模型计算需勾选多塔
回复
3楼
分塔计算,更加准确
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2014-5-11 16:24 这是两个结构单元,如果在一个模型计算需勾选多塔哦哦,我以为这两个模型之间必须要有梁连接才行,我把梁去掉,然后定义多塔再试试,谢谢解惑!
回复
5楼
savionlee 发表于 2014-5-11 16:29 分塔计算,更加准确哦哦,我以为这两个模型之间必须要有梁连接才行,我把梁去掉,然后定义多塔再试试,谢谢解惑!
回复
6楼
偶然偏心下的位移角可以不用看的,不过你位移比真心不少啊,勾选双向地震吧
回复
7楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-11 17:14 偶然偏心下的位移角可以不用看的,不过你位移比真心不少啊,勾选双向地震吧就是说偶然偏心的位移角可以不管是吗?我调完模型之后位移比最大是1.21,已经选了双向地震,就是这个Y-的偶然偏心层间位移角一直都大,可以不用管的话就太好了!
回复
8楼
sw1991 发表于 2014-5-11 17:59 就是说偶然偏心的位移角可以不管是吗?我调完模型之后位移比最大是1.21,已经选了双向地震,就是这个Y-的 …恩,偶然偏心下的位移角不用管,但是要管偶然偏心下的位移比
回复
9楼
有变形缝,你弄两个模型算会好点。
回复
10楼
1偶然偏心工况下的层间位移角可以不考虑。2计算位移比可以勾选satewe前处理中的假定所有楼板强制刚度,如果小于1.4就可以了 后面算配筋时候一定要去掉这个假定刚度
回复
11楼
1偶然偏心工况下的层间位移角可以不考虑。2计算位移比可以勾选satewe前处理中的假定所有楼板强制刚度,如果小于1.4就可以了 后面算配筋时候一定要去掉这个假定刚度(上边是我回复的:lol)
回复