老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2014年05月08日 15:05:52
只看楼主

各位网友,大家好!应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。

各位网友,大家好!
应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。
很多人对GBC-40.5和JYN1-40.5柜不了解,其实很简单,都是老开关柜,用角钢槽钢焊接而成,外形巨大,如不太明白可以在网上搜一些资料。
下面就给大家详细介绍一下过程。
在项目开始前,我们就联系用户去现场考察。拉出备用柜,测量一些必要的尺寸,因为主母线是带电的,所以柜内很多地方是无法测量,只能估计个数值留到现场处理。
IMG_0622.JPG
GBC-40.5柜手车室照片,导轨两内侧是和手车配合的推进机构板,手车接地排在此板外侧,柜中黄色的是绝缘板,此柜的试验位置是将手车拉出柜外的位置。

IMG_0624.JPG
只有绝缘板,没有触头盒,静触头是母排做的,直接安装在绝缘子或互感器上

IMG_0636.JPG
老式的少油断路器手车,这次改造就是要把它换掉。

IMG_0648.JPG
这是JYN1-40.5的,与GBC不同,它的手车接地排在底板中部

IMG_0668.JPG
手车与柜子合影

我们测量了很多必要尺寸,如手车室高度和宽度,导轨宽度的间距,手车骨架前端距离手车面板距离,面板到鸭嘴触头距离,极间距相间距,手车室深度等等等等。

接下来就该模拟和设计非标断路器和改造所需的一些物料。

IMG_0622.JPG


IMG_0624.JPG


IMG_0636.JPG


IMG_0648.JPG


IMG_0668.JPG

免费打赏
luckshao
2014年05月10日 11:30:28
42楼
支持,必须支持
回复
luckshao
2014年05月10日 11:31:15
43楼
必须支持 必须支持
回复
jieky1026
2014年05月10日 11:54:57
44楼
综合性人才

施工过程中,安全第一
回复
有时
2014年05月10日 15:18:41
45楼
dylan3940 发表于 2014-5-8 15:35 现场改造开始,停电,挂地线,拉警戒线,开动工大会,然后开工,时间紧张,必须抓紧。现场拆下来的老式插 …挂接地线那张,C相夹在油漆上,总接地夹夹在柜子框架处,不知道是锈迹还是划了油漆的,可靠性怎么样?
回复
wufeilongyu
2014年05月10日 15:25:24
46楼
向前辈学习致敬,这种工作作风以及现场处理的经验,值得我的去学习和深思,感觉需要多跑跑现场!!!!
回复
wufeilongyu
2014年05月10日 15:25:54
47楼
感触中。。。。
回复
思审
2014年05月10日 18:14:44
48楼
置顶:lol啊
回复
dylan3940
2014年05月10日 19:44:19
49楼


挂了五组地线,这只是其中一组。以前老焊接柜Dou这么挂,Gui体HEDiJi都是HanJieDaoYiQiDe
回复
edc070419
2014年05月10日 22:47:40
50楼
很专业,佩服你!
回复
edc070419
2014年05月10日 22:48:38
51楼
很专业,佩服你!
回复