老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2014年05月08日 15:05:52
只看楼主

各位网友,大家好!应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。

各位网友,大家好!
应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。
很多人对GBC-40.5和JYN1-40.5柜不了解,其实很简单,都是老开关柜,用角钢槽钢焊接而成,外形巨大,如不太明白可以在网上搜一些资料。
下面就给大家详细介绍一下过程。
在项目开始前,我们就联系用户去现场考察。拉出备用柜,测量一些必要的尺寸,因为主母线是带电的,所以柜内很多地方是无法测量,只能估计个数值留到现场处理。
IMG_0622.JPG
GBC-40.5柜手车室照片,导轨两内侧是和手车配合的推进机构板,手车接地排在此板外侧,柜中黄色的是绝缘板,此柜的试验位置是将手车拉出柜外的位置。

IMG_0624.JPG
只有绝缘板,没有触头盒,静触头是母排做的,直接安装在绝缘子或互感器上

IMG_0636.JPG
老式的少油断路器手车,这次改造就是要把它换掉。

IMG_0648.JPG
这是JYN1-40.5的,与GBC不同,它的手车接地排在底板中部

IMG_0668.JPG
手车与柜子合影

我们测量了很多必要尺寸,如手车室高度和宽度,导轨宽度的间距,手车骨架前端距离手车面板距离,面板到鸭嘴触头距离,极间距相间距,手车室深度等等等等。

接下来就该模拟和设计非标断路器和改造所需的一些物料。

IMG_0622.JPG


IMG_0624.JPG


IMG_0636.JPG


IMG_0648.JPG


IMG_0668.JPG

免费打赏
梦就在
2014年05月11日 07:16:29
52楼
支持楼主分享
回复
htgryxgs
2014年05月11日 07:16:37
53楼
历害啊!高压的设备,一般不会这样干的!
回复
wsx070419
2014年05月11日 10:18:06
54楼
高手,很精很专业!
回复
电气小霸王
2014年05月11日 11:12:15
55楼
那个钳子挺吓人的哦。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
小小菲菲
2014年05月11日 11:39:38
56楼
你很牛呀,,,学习了,
回复
海华兴
2014年05月11日 13:21:19
57楼
学习一下,感觉很害怕电
回复
legendhebo
2014年05月11日 13:21:46
58楼
:victory:学习了。
回复
zhangerjian
2014年05月11日 14:12:01
59楼
老柜装新车,设备脱胎换骨的改变!!!,谢谢楼主分享
回复
kailelaohu
2014年05月11日 15:31:35
60楼
好贴,图文并茂,加精
回复
dev1227ht
2014年05月11日 18:25:49
61楼
犀利啊,新手学习。
回复

相关推荐

APP内打开