老柜装新车,设备脱胎换骨的改变——记一次现场改造
dylan3940
dylan3940 Lv.15
2014年05月08日 15:05:52
只看楼主

各位网友,大家好!应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。项目的情况的是这样的,我们公司的一个煤矿大客户,需要将2个老站的35kV开关柜内的少油断路器手车全部更换为真空断路器手车。两个站的柜子都是90年~95年间产的GBC-40.5和JYN1-40.5开关柜,已经非常年迈了。因为这两个站所带的负载是矿井主风扇,不允许长期停电,一旦停电,在短短十几分钟内积聚的瓦斯浓度就可以达到爆炸的警戒线。所以用户一直没有更换新的开关柜,而只能在原柜尽量不动的情况下以最快速度更换断路器,然后马上投入运行。我们在这十几天的改造过程中都是早上停电,改2~4台柜,然后再送电,不能停电过夜。工作非常的紧张。

各位网友,大家好!
应米兰邀请,跟大家分享一下前段时间我做的一个改造项目。
很多人对GBC-40.5和JYN1-40.5柜不了解,其实很简单,都是老开关柜,用角钢槽钢焊接而成,外形巨大,如不太明白可以在网上搜一些资料。
下面就给大家详细介绍一下过程。
在项目开始前,我们就联系用户去现场考察。拉出备用柜,测量一些必要的尺寸,因为主母线是带电的,所以柜内很多地方是无法测量,只能估计个数值留到现场处理。
IMG_0622.JPG
GBC-40.5柜手车室照片,导轨两内侧是和手车配合的推进机构板,手车接地排在此板外侧,柜中黄色的是绝缘板,此柜的试验位置是将手车拉出柜外的位置。

IMG_0624.JPG
只有绝缘板,没有触头盒,静触头是母排做的,直接安装在绝缘子或互感器上

IMG_0636.JPG
老式的少油断路器手车,这次改造就是要把它换掉。

IMG_0648.JPG
这是JYN1-40.5的,与GBC不同,它的手车接地排在底板中部

IMG_0668.JPG
手车与柜子合影

我们测量了很多必要尺寸,如手车室高度和宽度,导轨宽度的间距,手车骨架前端距离手车面板距离,面板到鸭嘴触头距离,极间距相间距,手车室深度等等等等。

接下来就该模拟和设计非标断路器和改造所需的一些物料。

IMG_0622.JPG


IMG_0624.JPG


IMG_0636.JPG


IMG_0648.JPG


IMG_0668.JPG

免费打赏
_尘世中的尘
2014年05月09日 16:21:45
32楼
连高压断路器都不认识的路过。。。。
回复
peopleynzdl
2014年05月09日 16:23:27
33楼
艺高人胆大,这种活也敢接!!佩服呀!还好老电工没事!!总有纰漏!!
回复
chyw19900817
2014年05月09日 20:03:21
34楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
liangke80
2014年05月10日 07:28:12
35楼
新手学习了
回复
一叶知秋2
2014年05月10日 08:00:17
36楼
老柜装新车,设备脱胎换骨的改变!!!
回复
liyou91
2014年05月10日 09:04:25
37楼
谢谢楼主分享~~
回复
fengdingbin
2014年05月10日 09:24:21
38楼
电脑好卡,图片打不开
回复
lijiawei411
2014年05月10日 09:24:29
39楼
支持楼主分享
回复
lybfalcon
2014年05月10日 09:41:40
40楼
楼主经验丰富啊。
强电的东西危险性还是太高。平常只远观。哈哈。
回复
zlj131425
2014年05月10日 11:24:29
41楼
佩服佩服 学习一下
回复

相关推荐

APP内打开