这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
ysh0592
2014年05月09日 17:47:43
42楼
lznybzw 发表于 2014-5-9 10:40 判断一个事故,不能光凭几张图片,要考虑很多因素。楼主应提供一下几个条件,让大家来帮助找原因。1 …说的很详细,经验很丰富啊
回复
phuage2011
2014年05月09日 18:51:59
43楼
学习了,学习了!
回复
yang14563
2014年05月09日 21:58:12
44楼
yang254723185 发表于 2014-5-9 13:54 盖子有散热 孔呀,1600以上才需要打开防尘盖
回复
zhangzhigang202
2014年05月10日 15:14:09
45楼
是静触头和梅花触头配合问题.插头接触电阻偏大。在短时间内问题反映不出来,由于电阻大引起发热,随着时间的增加热量逐渐积累,破坏绝缘筒的绝缘导致放电引发事故。但是短路时保护应该动作,是上级跳闸了吗?
回复
lingxuct
2014年05月10日 19:35:34
46楼
和我没关系,是不是和楼主关系,我们就没办法了。
回复
lingxuct
2014年05月10日 19:47:40
47楼
美国加拿大大面积停电事故就是由上面那些说应该发生的人一样的聪明人掌控着电力系统造成的!

让S B来管理电力系统,不瓦解才怪呢!!!!!!!!!!!!!
回复
phy250589767
2014年05月10日 21:51:13
48楼
有不有可能是做试把接口处的弹簧烧出了缺口, 运行后弹簧断裂而引起的弧光 如果是的话 因为做实验是全部一起做 其他的断路器也应该有此问题 你可以看看
回复
wu70kai
2014年05月11日 08:44:47
49楼
我认为是断路器的动静触头接触不好,动触头簧压紧不好,时间长了发热引起的,我单位一号发电机出口开关就发生过此类事件!
回复