这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。
这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。
52楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
53楼
ccc___ 发表于 2014-5-9 16:04 我们在胡乱猜测,看图片是真实现象,已有朋友说到梅花插头了,图片上中相下面一只梅花插头已不在了,是否可 …这个情况倒是碰到几次,弹簧的质量非常重要。这也是现在有些梅花触头放弃用捆绑式弹簧结构的考虑。
回复
54楼
路过学习下,呵呵!
回复
55楼
谢谢楼主分享!
回复
56楼
可能由于当地的气温,空气湿度,粉尘等因素导致绝缘老化了,图片来看应该是B相的绝缘老化导致的接地事故。
回复
57楼
综保未动作可能是由于接地点在互感器的上方,互感器未能将接地故障反馈至综保内导致的综保未动作。
回复
58楼
前几天才处理过一起,多半是动、静触头接触的地方发热,烧坏触头盒,导致对地短路事故
回复
59楼
B相出线梅花触头怎么没啦,应该是这的问题
回复
60楼
ccc___ 发表于 2014-5-9 16:04 我们在胡乱猜测,看图片是真实现象,已有朋友说到梅花插头了,图片上中相下面一只梅花插头已不在了,是否可 …同意此分析,保护在触头过热时不会动作的,待短路时才动作
回复
61楼
学习了,感谢分享!
回复