这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。
这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。
32楼
zhili051 发表于 2014-5-8 17:45 已经运行了三年,会无缘无故的爆炸?????谁知道呢,真是奇怪
回复
33楼
dylan3940 发表于 2014-5-8 14:10 楼主,单从图片上看,就发现一点问题,极柱为绝缘筒式的VS1断路器,三相套筒的上方都有盖子,目的是在存放和 …盖子有散热 孔呀,
回复
34楼
menghaiyuan 发表于 2014-5-8 16:16 楼主这开关是不是摇出来做实验的 啊?看上去开关的B相进线侧烧的不是很严重,出线端烧的到是很严重,应该是 …这个确实奇怪,,负荷侧确实是非常严重,进线侧反而要轻微很多
回复
35楼
从上图看,断路器下出线位置烧毁比较严重,我以前也经历过是隔离手车梅花触头烧了,原因是因为梅花触头和静触头不匹配,会不会是你静触头有问题。。。
回复
36楼
yang254723185 发表于 2014-5-9 13:44 保护未动作是现场人说的,我们去的时候微机已经拆走了,,说是有水珠,,微机(综保)拆走了?断路器故障为什么要把综保拆走?没理由啊,还是不想让人看出故障记录?
回复
37楼
应该是凝露的问题,具体还有待分析,上级跳了没
回复
38楼
我们在胡乱猜测,看图片是真实现象,已有朋友说到梅花插头了,图片上中相下面一只梅花插头已不在了,是否可以这样猜测:梅花插头接触不是很好,拉簧因大电流产生磁场引起的蜗流使其发热,拉力逐渐减小,进一步使梅花插头接触不好,恶性循环,最终让梅花插头脱落,电弧对柜体击穿(发接地信号)烧断路器。
mecan明及:我们在一些客户的现场也遇到这样的事情,
拉簧因大电流产生磁场引起的蜗流使其发热,导致梅花触头上拉簧断裂,接触不好烧毁
回复
39楼
yang254723185 发表于 2014-5-9 13:50 出线柜出来是架空线路,负荷应该是比较复杂,不是单一负荷,本保护是线路保护,具体保护定值目前不太清楚 … 注意一下23楼说的很有道理,断路器出故障,下端CT发不出故障信号的,本柜综保不会发出跳闸信号,但上级应该会。 还有,这样的事故难道没有事故分析会?事故的相关细节各有关人员应该说清楚。另外要搞清楚是过热烧毁、短路烧毁还是因为过热引起短路烧毁,从看现场应能看出来,至少是否发生过短路应能看出来,短路电弧的痕迹是很明显的。从图片看,不管什么原因,似乎已造成了短路,电弧高温烧熔的金属印记比较明显,现场的人应该更清楚。 如果发生过短路,在这个位置的短路,哪怕是两相短路,上级综保应发出信号。现在即已明确上级开关没有跳闸,一是要校验跳闸回路了,看看上级综保的事件记录,有没有发出过信号;二看综保有没有故障录波功能,若有,对分析故障原因很有帮助;第三从后台看电流曲线,看是否有突变。 还是那句话,把所有状况高清楚,事故原因应该不难分析。
回复
40楼
大多数是B相负荷侧梅花触头松动出问题烧毁的
回复
41楼
应该是接触的的问题,即动、静触头没有咬合好,导致接触电阻较大,引起发热,因为热量累积有个过程,所以通电之初是不会烧的,并且在电流小时发热不严重,所以也不会烧,又因这种开关柜在巡视时是看不到触头,也没法对触头测温,所以,巡视时是发现不了的,只有把手车拉出来才看得到触头颜色有变化。在长时间通电,触头持续发热,因高温而烧坏绝缘,导致严重泄漏、放电,但还是不足以使保护动作,因此保护不动作,但在产生弧光而引起短路时保护是会动作的。
回复