10KV真空断路器烧毁求原因
yang254723185
2014年05月08日 13:25:07
只看楼主

这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

孤独狼道
2014年05月09日 11:06:36
22楼
关注!学习学习!
回复
elc_5599
2014年05月09日 11:47:27
23楼
本回路的保护是不会动作的,因为CT是装在断路器的下口。
回复
jasonlee518
2014年05月09日 12:12:41
24楼
tumu_zaixianer 发表于 2014-5-8 18:46 很诡异,这样的事故,居然保护没有动作?听见响了吗?你真幽默哈
回复
jasonlee518
2014年05月09日 12:14:42
25楼
敢问楼主这断路器运行多久了啊
回复
desparado
2014年05月09日 12:20:29
26楼
是不是触头送了,接触电阻大引起的
回复
yang254723185
2014年05月09日 13:44:11
27楼
ccc___ 发表于 2014-5-8 15:11 “保护未动作”,是怎么发现的?有什么保护,烧成这样了,保护还不会动?保护未动作是现场人说的,我们去的时候微机已经拆走了,,说是有水珠,,
回复
yang254723185
2014年05月09日 13:50:14
28楼
lznybzw 发表于 2014-5-9 10:40 判断一个事故,不能光凭几张图片,要考虑很多因素。楼主应提供一下几个条件,让大家来帮助找原因。1 …出线柜出来是架空线路,负荷应该是比较复杂,不是单一负荷,本保护是线路保护,具体保护定值目前不太清楚,这个变电站是一个无人值守的变电站,有后台监控,巡视情况不清,本间隔出线烧毁后,进线柜也保护也没有动作,这个是县局的变电站,具体维护情况不太清楚。线路应该没什么问题,目前已经转移到其他间隔了。
回复
yang254723185
2014年05月09日 13:51:31
29楼
tumu_zaixianer 发表于 2014-5-8 18:46 很诡异,这样的事故,居然保护没有动作?听见响了吗?这个无人值守,鬼才听见响了{:1_107:}
回复
yang254723185
2014年05月09日 13:52:07
30楼
gaogaozaixia 发表于 2014-5-9 01:39 是不是梅花触头质量问题,要不就是静触头和梅花触头配合问题这个感觉有可能,但是如果有问题应该不会运行这么长时间啊,早就出事故了
回复
yang254723185
2014年05月09日 13:53:08
31楼
hexinghx 发表于 2014-5-8 22:01 “保护未动作”,是怎么发现的?县局生产部的人说的,,具体我们去的时候事故都出完了,,