10KV真空断路器烧毁求原因
yang254723185
2014年05月08日 13:25:07
只看楼主

这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
hexinghx
2014年05月08日 22:01:08
12楼

“保护未动作”,是怎么发现的?
回复
nba125125
2014年05月08日 22:44:21
13楼
很明显的B相的问题,是不是由于潮湿的问题引起B相的负荷端对受潮绝缘层放电,时间长了就对地了,我们厂有个35kv的柜也对受潮的绝缘层放电,刚刚换新的
回复
gaogaozaixia
2014年05月09日 01:39:11
14楼
是不是梅花触头质量问题,要不就是静触头和梅花触头配合问题
回复
xinmingdq
2014年05月09日 08:12:22
15楼
现场很复杂,,排除式清查
回复
合十
2014年05月09日 09:16:46
16楼
我是过来学习的
回复
电气小霸王
2014年05月09日 09:24:01
17楼
求原因啊。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yucq023
2014年05月09日 09:37:12
18楼
单相接地的可能性比较大
回复
菜鸟1414
2014年05月09日 09:37:49
19楼
新手来学习~~~
回复
wboy8759
2014年05月09日 09:48:09
20楼
见过这种事故,逐渐发展而成的:静触头盒受潮——绝缘下降——静触头盒内局部放电——绝缘碳化——闪络短路。
回复
lznybzw
2014年05月09日 10:40:24
21楼
判断一个事故,不能光凭几张图片,要考虑很多因素。楼主应提供一下几个条件,让大家来帮助找原因。
1、出线柜的负荷性质,即综保是变压器保护型还是线路保护性?保护定值多少?
2、多少时间巡视一次,巡视时有没有发现电流不正常,巡视时有没有发现异味。
3、是否有远传系统,后台值班人员有没有发现异常现象。
4、若平时正常,故障是突发的,本柜综保未发出跳闸信号,上级综保是否发出信号?
5、若是突发故障,现场是否有放炮声及火光,柜体是否有短路弧光喷发出的金属颗粒。
6、若上述现象都没有,请说出烧成这样是怎么发现的。
7、三年了,有没有做预防性试验,上次做是什么时间,最起码的绝缘电阻、触头的接触电阻是否做过。

另外看到很多网友怀疑单相接地,这基本是不可能的,10kv一般是非有效接地系统,若出现单相接地,与其在同段10kv母线的所有系统电压表都会出现异常,PT的开口三角绕组能发出信号,故障现象早就能发现。其故障电流为电容电流,非常小,一般不会造成这种状况,当然若是突然出现两相接地而造成两相短路,就要另说了。

回复

相关推荐

APP内打开