有一组高压柜一主一备双电源进线,两台PT柜一台母联柜,我想问小母线能不能并列联接?
有一组高压柜一主一备双电源进线,两台PT柜一台母联柜,我想问小母线能不能并列联接?
2楼
能是能 前提你能保证电压的方向、大小、频率都一致
回复
3楼
个人建议电压小母线不要并。
回复
4楼
何必要并列联接?高压柜一主一备,PT也一主一备多好。
常规高压单母线分段,两台PT各带分段的高压柜,若一台PT故障,通过继电器转换,另一台PT可以把所有高压柜带起来,不影响计量或测量。
如果高压柜一主一备且两台PT,也可以采用这种形式,这样更可靠,更能发挥PT的作用。
至于做法,很成熟,有专用的PT监测装置综保,两段PT小母线通过综保、继电器接点连起来,平时分断,需要时可停用一台,很方便,更可靠。
回复
5楼
lznybzw 发表于 2014-5-8 09:23 何必要并列联接?高压柜一主一备,PT也一主一备多好。常规高压单母线分段,两台PT各带分段的高压柜,若一 …谢谢很棒,以前没试过
回复