概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝); 两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。 计算模型如不设缝,是按多塔计算,还是按单塔计算?中间连接部位(电梯厅区域)如何采取加强措施?及其他需要注意的问题? 请各位专家前辈讨论!
概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝);
两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。
计算模型如不设缝,是按多塔计算,还是按单塔计算?中间连接部位(电梯厅区域)如何采取加强措施?及其他需要注意的问题?
请各位专家前辈讨论!
2楼
好复杂。。。顶起来高手能看到
回复
3楼
顶一下 没谱啊 自我感觉不合理的形式
回复
4楼
个人觉得是连接部位太弱,平面不规则,应该设缝使之变成平面规则的形式。
回复
5楼
iamyashiro 发表于 2014-5-13 10:12 个人觉得是连接部位太弱,平面不规则,应该设缝使之变成平面规则的形式。是啊,设缝是合理的,设缝后结构重新做方案。可怜的施工图啊。
回复
6楼
:):):):):):):)
回复
7楼
连接部位都是开洞,太薄弱,最好是设缝分开,不知道你的参数怎么样,这么高的话,你这结构形式也不是很明了,框架剪力墙?
回复
8楼
中间整成剪力墙
回复
9楼
这么复杂,坐等高手