双塔楼间为电梯厅,不设缝,结构方案
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2014年05月07日 11:31:22
只看楼主

概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝); 两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。 计算模型如不设缝,是按多塔计算,还是按单塔计算?中间连接部位(电梯厅区域)如何采取加强措施?及其他需要注意的问题? 请各位专家前辈讨论!

概况:7度半,三类场地,单塔楼为框剪结构,长40米,宽20米,地下3层,地上22层,高97米,大底盘裙房5层(不设缝);
两个塔楼在角部垂直拼接,拼接部位为约8米宽的电梯厅(各层均有),楼板较多开洞。
计算模型如不设缝,是按多塔计算,还是按单塔计算?中间连接部位(电梯厅区域)如何采取加强措施?及其他需要注意的问题?
请各位专家前辈讨论!

11.jpg

ad281284632262987ab3.rar
98.8 KB
立即下载
免费打赏
框剪结构
2014年05月11日 15:44:39
2楼
好复杂。。。顶起来高手能看到
回复
lgdong2011
2014年05月12日 09:05:13
3楼
顶一下 没谱啊 自我感觉不合理的形式
回复
risan
2014年05月13日 10:12:51
4楼
个人觉得是连接部位太弱,平面不规则,应该设缝使之变成平面规则的形式。
回复
lgdong2011
2014年05月13日 16:48:12
5楼
iamyashiro 发表于 2014-5-13 10:12 个人觉得是连接部位太弱,平面不规则,应该设缝使之变成平面规则的形式。是啊,设缝是合理的,设缝后结构重新做方案。可怜的施工图啊。
回复
wang4535187
2014年05月14日 08:34:16
6楼
:):):):):):):)
回复
weijinxiang6
2014年05月14日 09:54:52
7楼
连接部位都是开洞,太薄弱,最好是设缝分开,不知道你的参数怎么样,这么高的话,你这结构形式也不是很明了,框架剪力墙?
回复
设计牛
2014年05月14日 11:30:07
8楼
中间整成剪力墙
回复
一只小兔纸
2014年05月21日 16:13:43
9楼
这么复杂,坐等高手
回复