请有经验的工程师给解答一下:自来水管是10年前铺设,DN400钢管,在地面下2米。排水沟渠是现在准备修建,底宽4米,深7米,市政要求所有交叉管道都从排水渠下返,但势必对我们以后管线维护造成很大困难,请问你们是怎么处理的?
请有经验的工程师给解答一下:自来水管是10年前铺设,DN400钢管,在地面下2米。排水沟渠是现在准备修建,底宽4米,深7米,市政要求所有交叉管道都从排水渠下返,但势必对我们以后管线维护造成很大困难,请问你们是怎么处理的?
22楼
一般就直接从沟底埋过去了,也可直接从上面敷设过去,不美观而已,在景观处理上下功夫
回复
23楼
暗渠还好说,明渠你也只能从下面过了,加个套管咯,怕坏了不好修就再多埋一条堵上备用,反正也没多宽:lol
回复
24楼
小和尚 发表于 2014-5-7 22:34 哥哥是从经济上全盘考虑,经济合理可行的方案!给水管架空走
回复
25楼
小和尚 发表于 2014-5-7 21:48 现在很多地方业主非常强势,设计规范这些都是摆设,领导的意愿才是强规!这个我也深有感触啊
回复
26楼
从排水沟上面穿过有问题没?
回复
27楼
后建设的管道让先建设的管道。现状给水管道是钢管,可以悬吊保护,排水箱涵在下面施工完全没有问题。市政部门不同意,你们可以请水务部门出来放话。
回复
28楼
给水管道可以从排水沟渠上面过,应该没得问题的!
如果非要从下面走的话,考虑到供水安全及维护管理,可以采用双管敷设,在沟渠两边设阀门井。沟渠下面可以用混凝土包裹给水管道,防止渗漏、污染自来水。
而且,你的给水管道是先修好了的,排水沟渠后建设,你完全可以不管,让城建局自己来解决这个问题。
回复
29楼
建议加套管,直接从污水管穿过去。
回复
30楼
一介书生第二 发表于 2014-5-8 08:58 雨水又没有污染,而且这么深的排水沟,处理很复杂。排水沟中不会一直有很多水过的吧。总也有个因地制宜的 …初期径流雨水污染比较大的,而且实际当中,现在很多排水沟都不定只排雨水,很多污水都从排入排水沟的。雨水对自来水也是有污染的。
回复