给水管道与7米深的排水沟渠交叉需要怎么处理?
qq_1399432607543
2014年05月07日 11:19:12
只看楼主

请有经验的工程师给解答一下:自来水管是10年前铺设,DN400钢管,在地面下2米。排水沟渠是现在准备修建,底宽4米,深7米,市政要求所有交叉管道都从排水渠下返,但势必对我们以后管线维护造成很大困难,请问你们是怎么处理的?

请有经验的工程师给解答一下:自来水管是10年前铺设,DN400钢管,在地面下2米。排水沟渠是现在准备修建,底宽4米,深7米,市政要求所有交叉管道都从排水渠下返,但势必对我们以后管线维护造成很大困难,请问你们是怎么处理的?
qq_1399450218895
2014年05月07日 16:13:17
2楼
市政要求错误,排水管线必须敷设在给水管线下方,给水管与排水管垂直间距有规范要求,详《城市工程管线综合规划规范》相关条文。
回复
wanglixin6181
2014年05月07日 17:01:56
3楼
DN400管不大,直接穿过去就得了。再不行,在这个部位将排水沟断面扩大一些即可。实在不行,只能从下面穿过去,但埋深很大,不方便。问一下,排水沟中的水没多大污染吧?
回复
小和尚
2014年05月07日 21:48:47
4楼
国品1009 发表于 2014-5-7 16:13 市政要求错误,排水管线必须敷设在给水管线下方,给水管与排水管垂直间距有规范要求,详《城市工程管线综合 …现在很多地方业主非常强势,设计规范这些都是摆设,领导的意愿才是强规!
回复
小和尚
2014年05月07日 21:50:36
5楼
一介书生第二 发表于 2014-5-7 17:01 DN400管不大,直接穿过去就得了。再不行,在这个部位将排水沟断面扩大一些即可。实在不行,只能从下面穿过去 …自来水管还好,如果要强行从下面穿过去,挖填量大点,自来水是压力管,可以处理!
回复
wanglixin6181
2014年05月07日 22:15:58
6楼
小和尚 发表于 2014-5-7 21:50 自来水管还好,如果要强行从下面穿过去,挖填量大点,自来水是压力管,可以处理!从下面走不是不可以,问题是有7米深,就比较麻烦。考虑到只有DN400,从上面走也未尝不可,类似于水平管桥。
回复
小和尚
2014年05月07日 22:34:33
7楼
一介书生第二 发表于 2014-5-7 22:15 从下面走不是不可以,问题是有7米深,就比较麻烦。考虑到只有DN400,从上面走也未尝不可,类似于水平管桥 …哥哥是从经济上全盘考虑,经济合理可行的方案!
回复
qq_1399432607543
2014年05月08日 08:21:23
8楼
国品1009 发表于 2014-5-7 16:13 市政要求错误,排水管线必须敷设在给水管线下方,给水管与排水管垂直间距有规范要求,详《城市工程管线综合 …是吗,我看一下。多谢!
回复
qq_1399432607543
2014年05月08日 08:22:46
9楼
一介书生第二 发表于 2014-5-7 17:01 DN400管不大,直接穿过去就得了。再不行,在这个部位将排水沟断面扩大一些即可。实在不行,只能从下面穿过去 …污染好像不多吧,主要是雨水吧、。但是那么深的沟,下返后自来水管以后漏水了怎么检修维护呢?
回复
qq_1399432607543
2014年05月08日 08:23:14
10楼
小和尚 发表于 2014-5-7 21:48 现在很多地方业主非常强势,设计规范这些都是摆设,领导的意愿才是强规!对,胳膊拗不过大腿。
回复
qq_1399432607543
2014年05月08日 08:24:21
11楼
一介书生第二 发表于 2014-5-7 22:15 从下面走不是不可以,问题是有7米深,就比较麻烦。考虑到只有DN400,从上面走也未尝不可,类似于水平管桥 …关键是他们拿出规范来压人,要所有的市政管线都不能与他们交叉,我们目前还拿不出反驳他们的依据来
回复

相关推荐

APP内打开