为什么新版的水泵控制图集10D03-3 没有软启动了呢?
mr_tang_id
mr_tang_id Lv.3
2014年05月07日 11:13:11
只看楼主

为什么新版的水泵控制图集10D03-3 没有软启动了呢?

为什么新版的水泵控制图集10D03-3 没有软启动了呢?
免费打赏
维尼
2014年05月08日 10:31:45
2楼
怎么没有人回答 啊
回复
电气工程师
2014年05月08日 16:37:06
3楼
你说的消防水泵吧?消防水泵不建议用软启动器,如果条件允许建议直启。
回复
oasis_hope
2014年09月14日 20:19:18
4楼
好东西,谢谢版主的共享。
回复
jianzhudianqic
2014年09月19日 06:42:19
5楼
谢谢楼主分享
回复
xcs3350
2014年11月13日 11:55:13
6楼
根据新的规范要求,消防泵禁止采用软启动,规范要求经过一步就要启动水泵