本帖最后由 l_yx2005 于 2014-5-7 12:38 编辑 工程采用旋挖成孔灌注桩施工,桩基施工完毕后采用大应变,小应变和抽芯进行检测,大应变检测结果满足设计承载力要求,但是抽芯时候发现有混凝土强度小于设计值C25,有些只有10多MPa,并且有夹泥断桩的问题。现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理。但是混凝土强度不够怎么处理呢?请各位高手支招!

本帖最后由 l_yx2005 于 2014-5-7 12:38 编辑

工程采用旋挖成孔灌注桩施工,桩基施工完毕后采用大应变,小应变和抽芯进行检测,大应变检测结果满足设计承载力要求,但是抽芯时候发现有混凝土强度小于设计值C25,有些只有10多MPa,并且有夹泥断桩的问题。现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理。
但是混凝土强度不够怎么处理呢?
请各位高手支招!