灌注桩桩身强度不满足设计要求的处理办法
icefirefly1
2014年05月07日 10:38:21
来自于岩土工程
只看楼主

本帖最后由 l_yx2005 于 2014-5-7 12:38 编辑 工程采用旋挖成孔灌注桩施工,桩基施工完毕后采用大应变,小应变和抽芯进行检测,大应变检测结果满足设计承载力要求,但是抽芯时候发现有混凝土强度小于设计值C25,有些只有10多MPa,并且有夹泥断桩的问题。现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理。但是混凝土强度不够怎么处理呢?请各位高手支招!

本帖最后由 l_yx2005 于 2014-5-7 12:38 编辑

工程采用旋挖成孔灌注桩施工,桩基施工完毕后采用大应变,小应变和抽芯进行检测,大应变检测结果满足设计承载力要求,但是抽芯时候发现有混凝土强度小于设计值C25,有些只有10多MPa,并且有夹泥断桩的问题。现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理。
但是混凝土强度不够怎么处理呢?
请各位高手支招!

免费打赏
老湛
2014年05月08日 12:32:44
2楼
注册考试里有补桩 !
回复
dlmetrobuilder
2014年05月09日 08:57:20
3楼
重新来过吧,严重质量缺陷
回复
zys19910925
2014年05月17日 13:11:39
4楼
楼主真是好人呐,辛苦了,多谢
回复
cfwjxt
2014年05月19日 16:54:16
5楼
如果是承台桩可以考虑局部加桩;
如果是桩筏可以部分考虑筏板受力。
回复
zhuyusheng1988
2014年08月28日 11:17:52
6楼
afdfababqgqg
回复
深山樵夫君之渡
2014年09月30日 15:42:17
7楼
补桩处理。。。。。。
回复
wang4535187
2014年10月17日 19:24:04
8楼
多谢楼主分享资料
回复
设计小兵
2014年11月02日 19:22:17
9楼
只有10多MPa啊,想来设计应该是C30或C35的,差别也太大了点吧,建议请设计复核,如不行还是要补桩
回复
x1xqq
2014年11月05日 13:27:44
10楼
现在提出对于夹泥断桩想采用高压灌浆的方法处理
谁能保证有效果?
回复
qq_1419909043910
2015年01月17日 10:28:35
11楼
补桩处理 还有混凝土强度怎么那么低 是不是配置混凝土的时候出现严重缺陷了
回复

相关推荐

APP内打开