抗震构造措施按8+在PKPM中如何体现?
gs_shine
gs_shine Lv.14
2014年05月06日 12:28:33
只看楼主

本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑 各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。

本帖最后由 判卷组组长 于 2014-5-6 12:33 编辑

各位 问个问题 设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类),
地震作用按7度0.15g计算,抗震措施按8度,抗震构造措施按8+,那这个8+在PKPM中如何体现?这个参数PKPM里面好像没有啊,
PKPM中只有提高一级和提高两级,而8+即比8度采取更高的构造措施,这个体现不出来,各位是如何考虑的。
2.jpg

1.jpg

2.jpg


1.jpg

免费打赏
gs_shine
2014年05月06日 12:35:08
2楼
沙发是自己的,各位朋友多多发言!好的发言将有土木币奖励哦!
回复
cadway
2014年05月06日 13:08:26
3楼
本帖最后由 cadway 于 2014-5-6 20:10 编辑

问题基本条件:设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类)。

楼主理解存在偏差,仔细看下抗规3.3.3条。

结论:设防烈度也就是7度半,三类场地,按7度0.15g计算即可;抗震构造措施按8度选取构件的抗震等级,也就是图片中的“提高一级”即可。换句话说,图片中的抗震等级参数是正确的(前提条件,建筑物高度没超过24米)。

PS:基本概念:抗震措施包括地震作用效应(内力和变形)调整和抗震构造措施。抗震构造措施是抗震措施的一部分,要加以区分。


在14楼补充了对规范及楼主问题的分析。
回复
dodo2000
2014年05月06日 14:17:58
4楼
楼主没有提供建筑高度,乙类建筑的抗震措施的抗震等级按8度,然后抗震措施的抗震等级再提高一度。
回复
ttsjszyz
2014年05月06日 14:41:16
5楼
根据抗规3.3.3条。

三类场地,按7度0.15g选取构件的抗震等级;抗震构造措施按8度(0.2g),也就是图片中的“提高一级”即可。换句话说,图片中的抗震等级参数是正确的。
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月06日 14:55:38
6楼
组长,你不是按照抗规确定了抗震等级了(二级,高度大于24米),然后建筑物是乙类建筑物,构造措施按照8度确定,查表可以得出是(一级,高度大于24米),然后构造措施就为一级抗震构造了,也就是比抗震等级提高一级了,你的设置是正确的。
回复
gs_shine
2014年05月06日 15:34:59
7楼
cadway 发表于 2014-5-6 13:08 问题基本条件:设防烈度7度0.15g,III类场地,框架结构,大型商场,乙类建筑(重点设防类)。楼主理解存 …cad兄,我理解是没问题的,是你理解错了。请看一下朱丙寅在《 建筑抗震设计规范应用与分析》一书中的答案,如图:4899985
回复
gs_shine
2014年05月06日 16:40:04
8楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-6 14:55 组长,你不是按照抗规确定了抗震等级了(二级,高度大于24米),然后建筑物是乙类建筑物,构造措施按照8度确 …有点乱 哈哈
回复
langzhusky
2014年05月06日 16:45:06
9楼
你只能自己人为加大构造措施,比如你把箍筋的体积配箍率提高一点,你把轴压比的限值调低一点。。。。。这种活pkpm干不了,只能人来做。
回复
gs_shine
2014年05月06日 17:34:36
10楼
langzhusky 发表于 2014-5-6 16:45 你只能自己人为加大构造措施,比如你把箍筋的体积配箍率提高一点,你把轴压比的限值调低一点。。。。。这种 …感谢朗筑的老师
回复
梦幻泡面
2014年05月06日 19:04:27
11楼
个人觉得,抗震等级决定抗震措施(包括内力调整和构造措施),0.15g 乙类碰到三四类场地,乙类建筑的抗震等级相对丙类建筑已经提高,你即使不勾选提高构造,pkpm也是按照提高后的抗震等级决定构造,也就已经是8度的构造了,再勾选提高一级就是在抗震等级提高一级(8度构造二级抗震)的基础上再提高一级构造,也就是已经是8+(构造)了 。
回复

相关推荐

APP内打开