【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月06日 09:00:07
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
浪尽天涯
2014年06月13日 17:36:22
82楼
你注意一下材料是三线、四线、或五线呢。
回复
jssbs0402
2014年06月13日 23:12:19
83楼
只有按规范要求来做
回复
qq_1402385968949
2014年06月17日 22:04:57
84楼
接地线哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
com16816
2014年06月23日 14:16:05
85楼
我认为:铝合金母线槽只要连接良好,外壳连接好后,试验符合接地要求,可以做接地线用.
回复
com16816
2014年06月23日 14:20:00
86楼
不能取消各回路PE线.
回复
这次可以了
2014年06月23日 14:50:55
87楼
个人认为不可以的
回复
攻城师118181
2014年06月26日 12:40:39
88楼
因为讨论的是铝壳。可以的,把各断点连接上,保证连续性就好了。
回复
zhouhui5703
2014年06月26日 22:26:36
89楼
学习了 !!
回复
smxzyjsxygbz
2014年06月29日 04:59:01
90楼
我认为不可以把封闭母线的外壳作为PE线,而应该单独设PE线,可以再电井内部做接地镀锌扁钢。不过也仅仅是低压封闭母线,难道谁有见过高压共相母线有用外壳做接地导体的吗?我做了很多工程也从来没敢这么做过,。因此我不赞同用封闭母线的外壳做PE线!
回复
wg528
2014年06月30日 13:07:43
91楼
不可以,封闭式母线大都为分段式连接,断续点较多,不符合pe线连续可靠的保护特点, 同意
回复

相关推荐