【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月06日 09:00:07
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
小小菲菲
2014年05月21日 16:21:22
72楼
新手学学~~~·
回复
hao2302
2014年05月22日 16:50:30
73楼
yangyusheng009 发表于 2014-5-11 08:20 封闭式母线大都为分段式连接,断续点较多,不符合pe线连续可靠的保护特点我也是这样想的!
回复
kjh0502
2014年05月24日 11:41:09
74楼
规范没有相关条文,设计一般竖井都有独立接地干线,母线外壳单独接地,但实际使用中应该没问题
回复
czx316pv
2014年05月25日 22:48:49
75楼
希望有一个权威的说法,以便于操作。
回复
yaotian634
2014年05月27日 10:52:28
76楼
本帖最后由 yaotian634 于 2014-5-27 10:55 编辑

1.对于第一个问题是否可以做PE线,个人觉得只要符合做PE线的要求就可以了,截面/强度是否能达到要求,而且要保持导体连续性,如果达到要求,我觉得这个就和BTTZ一样,是可以做PE线的。
2.对于第二个问题王老在500问里,有相关的论述,PE线与相线分开敷设会产生杂散电流,详见《500问》。
回复
灵魂魅
2014年06月03日 11:40:18
77楼
回复
qq_1402102093580
2014年06月07日 09:49:04
78楼
学习了,努力该在中
回复
ljg850713
2014年06月10日 15:17:27
79楼
可以做的,不过有前提,要保证外壳的连接的电气连续,且把外壳作PE有很多优点,不能因为一些不足而加以否定
回复
一休小哥
2014年06月10日 17:06:03
80楼
关于“铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线”,的问题,本人认为是可以的,依据是根据《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011第8.2.2.1.4)条规定,PE线类型可以采用金属电缆护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编织网、同心线、金属导管。装置中包括带金属外护物的设备。
回复
czx316pv
2014年06月11日 22:46:30
81楼
不能作为接地线,需另接PE线。
回复

相关推荐