【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月06日 09:00:07
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线? 交流 内容 : 图集 根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:



◆◆◆◆



1.jpg








交流主题:


铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?








交流






内容










图集






根据图集91D701-2的说明,封闭式母线的金属外壳仅为防护外壳,不得作为保护接地干线(PE线)用。各个规范对此也没有明确。然而,民规的条文说明也提到"7.4.5 保护导体可采用多芯电缆的芯线、固定敷设的裸导体或绝缘导体及符合截面积及连接要求的电缆金属外护层和金属套管等。"那么:


1、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?


2、同一竖井内是否可以敷设专用的接地干线,而取消各回路的PE线呢?

















(本周交流主题,由无影版主提供!:handshake )











交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























1.jpg

4067deb4231b92ff69db.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
qq_1402385968949
2014年06月30日 22:07:46
92楼
不错 路过学习下~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
yufujiang010
2014年07月01日 19:58:53
93楼
、密集型母线槽的铝合金外壳,是否可以作为PE线来使用呢?应该可以。
回复
wjqgywjq
2014年07月02日 13:45:37
94楼

学习了,多谢分享
回复
lhsdy
2014年07月02日 15:47:29
95楼
可以,但是整个连接应是可靠地
回复
酒店电气
2014年07月03日 18:00:31
96楼
感谢米兰无私分享
回复
酒店电气
2014年07月04日 13:42:13
97楼

感谢楼主把好东西拿来共享
回复
tenglongyu
2014年07月09日 11:30:29
98楼
学习了,受用
回复
叶景华同學
2014年07月10日 16:48:43
99楼
现在绝大多数的厂家 基本是铝镁合金外壳 可以用于整体接地 不需要PE排
回复
pqpy
2014年07月14日 16:52:42
100楼
1.只要截面、连接满足要求,铝外壳是可以作为PE导体的,但是由于制造厂水平良萎不齐、安装施工水平各异,不能保证铝外壳用作PE导体的可靠性。因此,我们推荐在工程上还是采用三相五线的母线槽。
2.竖井内接地干线作为井内设备的接地母线和各回路的PE线功能是不同的,因此不能代之而取消各回路的PE线。
回复
logical163
2014年07月14日 22:18:29
101楼
我们是有过,但是感觉不是很稳妥