本帖最后由 zhouxianyou189 于 2014-12-23 23:55 编辑 5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)
本帖最后由 zhouxianyou189 于 2014-12-23 23:55 编辑
5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)
12楼
顶一个! 学习学习!~
回复
13楼
我觉得先检查线路及电机是否相间或对地短路,其次检查电机是否能盘动(堵转启动电流过大),再次检查二次回路。
回复
14楼
可以先更换微型断路器,排除断路器在电机起动电流的冲击下误动作的可能。然后检查或互换电机的接线,以此来排除电机的故障。此前要测量电机的相间,相对地绝缘以及直流电阻,还要转动转轴检查电机。
回复
15楼
既然报警啦 换电机直接一点 电机不正常 声音沉闷 电流大
回复
16楼
ray卢 发表于 2014-5-5 15:03 如果是同配置的另一台没问题,那你检查在好好查一下二次回路这应该是启动电流引起开关跳闸。
回复
17楼
chtpp568983 发表于 2014-5-10 19:10 这应该是启动电流引起开关跳闸。你不是所有的配件都一样吗,为什么另一个不跳那
回复
18楼
本帖最后由 zjzhchy 于 2014-5-12 16:22 编辑
你先在热继电器下桩头把风机线拆掉,看一下空载控制箱会跳吗,跳就是控制箱的问题,不跳你就不风机直接接空开下桩头,看会不会跳,不跳就查控制箱,跳就查风机和空开,(提示看一下空开型号是不是D,)一般缺相过载不会立马就跳
回复
19楼
是不是你采用C保护曲线的16A开关。应该采用D保护曲线的
回复
20楼
是不是接线错误??挂个电流表看看
回复
21楼
修好没有 什么问题 惦记着呢