本帖最后由 zhouxianyou189 于 2014-12-23 23:55 编辑 5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)
本帖最后由 zhouxianyou189 于 2014-12-23 23:55 编辑
5.5KW的排烟风机:启动方式:直接启动,配置:开关16A,接触器1810,热继电器过载只报警不断电,品牌:正泰电气。现在是当按下按钮的瞬间直接就跳闸了,检查控制柜线路没有问题,检查电压380V正常,万用表量风机线没有接地,(柜子里另外一台同样功率同样配置的风机启动正常),请问各位老师这是什么原因?(说明:这个问题早已解决,问题就在于空开选择的是C型的16A小了,之后换了个25A的没有任何问题,多谢大家的热心帮助)
2楼
如果是同配置的另一台没问题,那你检查在好好查一下二次回路
回复
3楼
ray卢 发表于 2014-5-5 15:03 如果是同配置的另一台没问题,那你检查在好好查一下二次回路电路都没有问题
回复
4楼
上级是否漏电断路器?如果不是就只有短路跳闸了,电机本身有故障。既然还有一台正常的,互换一下不就确定故障在哪了嘛?
回复
5楼
爱德利不经常接触排风机,建议这种情况最好找工程师来看看!
回复
6楼
zhouxianyou189 发表于 2014-5-5 21:03 电路都没有问题那你查一下设备,不行把2个电机换一下试试
回复
7楼
短路跳闸了
回复
8楼
检查一下触动轴,我以前碰到过这样的不过是变频的。其他都好的就是启动跳闸最后发现是轴承的问题
回复
9楼
电机绕组不能只查接地与否,还应检测绕组内部短路没有。
回复
10楼
测下电机三相电阻是否平衡,空气开关,接触器,热继电器是否缺相
回复
11楼
有可能风机启动时堵转,检查风机轴承看看
回复