求助各位高手,现有钢筋混凝土水池,7.6m长,3m宽,4.5m高,想将水池加高2.5m,这个号做吗,施工方不方便,造价高不高啊 。

求助各位高手,现有钢筋混凝土水池,7.6m长,3m宽,4.5m高,想将水池加高2.5m,这个号做吗,施工方不方便,造价高不高啊 。
免费打赏
shileilei1983
2014年05月06日 10:23:09
12楼
工艺上没什么问题。查一下原图,验算下地基承载力和结构是否满足使用功能
回复
color0108
2014年05月06日 10:59:36
13楼
水池加高的话,池墙配筋要另外计算
回复
黑毛衣free
2014年05月06日 11:32:09
14楼
帮顶,感觉楼上说的扶壁柱可以搞
回复
huang_siming
2014年05月14日 17:18:53
15楼
地基承载力没有什么问题的话,建议你还是内套一个,做好与原池壁的植筋,混凝土面结合,原池壁可以作为共同受力来考虑,但一定要留富余,毕竟是改造工程
回复
shengeping
2014年05月15日 22:17:36
16楼
水池池壁设计的最不利工况是无回填土,内侧充满水。加高改建工程不存在这个工况。
所以仅需考虑内侧满水,外侧土压。你得了解回填土的质量从而确定土压计算方法。
作为最后一道安全防线,可以在现有水池顶部拉纵横向梁。
最后得仔细了解地基情况。包括地下水位高低,水位若很高,在基础底板上植筋得千万当心,因为地下水会把基础板拱起来,植下去的钢筋会被拔出,那事情就大了。建造好10年以上的,那地基承载力会提高些,具体查看地基处理的书籍。
这些都是加固加高水池所要考虑的问题。
回复
shengeping
2014年05月15日 22:21:10
17楼
说明中,务必注明植筋锚固长度,钻孔深度,胶水采用AB哪级别。一般喜得利质量较好,为进口胶。施工按照《后锚固技术规范》,必须做抗拔试验!以规避责任。
这些项目风险较大,文字上不可偷懒,如还有疑问,加我QQ365371282
回复
lyl19841128
2014年06月09日 18:25:02
18楼
造价不算太高,能用到我公司的植筋胶,钢筋阻锈剂等。北京中德新亚建筑技术有限公司 联系电话 13613848928 全国QQ客服在线 1193299985