钢筋混凝土水池加高
打狗棒
打狗棒 Lv.12
2014年05月04日 15:47:37
只看楼主

求助各位高手,现有钢筋混凝土水池,7.6m长,3m宽,4.5m高,想将水池加高2.5m,这个号做吗,施工方不方便,造价高不高啊 。

求助各位高手,现有钢筋混凝土水池,7.6m长,3m宽,4.5m高,想将水池加高2.5m,这个号做吗,施工方不方便,造价高不高啊 。
设计小兵
2014年05月04日 16:03:49
2楼
不是直接植筋加高就行了,需设计重新核算并出图处理
回复
打狗棒
2014年05月04日 17:02:16
3楼
xpy1101 发表于 2014-5-4 16:03 不是直接植筋加高就行了,需设计重新核算并出图处理现在还没到施工阶段,我想问这样做行的通吗?
回复
wr2121668
2014年05月04日 17:05:33
4楼
还没有施工的话你重新设计就可以了
回复
打狗棒
2014年05月04日 17:32:15
5楼
wr2121668 发表于 2014-5-4 17:05 还没有施工的话你重新设计就可以了可能我的表述有误,现有池子4.5m高,现在要改造,想加高到6m,这样做是否划算,施工是否方便。
回复
尧帝
2014年05月04日 21:56:43
6楼
加深的话代价就高了
回复
yangtze00
2014年05月04日 23:06:10
7楼
非常好资料谢谢
回复
a1_iou
2014年05月04日 23:21:55
8楼
学习了,赞一个
回复
wr2121668
2014年05月05日 17:02:37
9楼
yuewentao727 发表于 2014-5-4 17:32 可能我的表述有误,现有池子4.5m高,现在要改造,想加高到6m,这样做是否划算,施工是否方便。如果只是加高水池的高度~你增加的1.5m高的垛子问题不大~如果你把水池的容量也增大了~那就需要经过设计复核计算。
回复
kisswind00
2014年05月05日 17:27:31
10楼
可以加扶壁柱子,柱子和原池壁连接(可以植筋,或凿出钢筋焊接)加高的部分和扶壁柱连接,和原来的池壁连接要弱(用小直径的钢筋)。
这样你加高部分就变成了以扶壁柱为支点的连续板。
(这个理论计算你可以看一下扶壁挡土墙的计算方法)
回复
fjchum
2014年05月06日 08:14:31
11楼
水池加高的话,池墙配筋要另外计算,原配筋做法肯定不行了。