当采用无通风管的轴流风机的时候,需不需要在风机上面设置防火阀呢?如果当采用气体灭火系统的房间采用了轴流风机的时候,这又需不需要设置防火阀呢?
当采用无通风管的轴流风机的时候,需不需要在风机上面设置防火阀呢?如果当采用气体灭火系统的房间采用了轴流风机的时候,这又需不需要设置防火阀呢?
2楼
你说的无通风管,是不是没有风管啊,如果没有风管,你的阀准备装在哪
回复
3楼
看要不要设防火阀是要看有没有必要
如果是气体灭火,需要设置防火阀,火灾时关闭
回复
4楼
就是房间采用了七丙氟烷气体灭火系统的了
回复
5楼
气体灭火应该考虑的是灭火后的机械排风吧!在灭火时房间应该密闭的,没有排风!因此防火阀应该是在发生火宅时关闭通风系统、在火灾后启动。但是防火阀有自动开启吗?因为在灭火后人应该还不能进去房间手动开启吧!
回复