我负责的地铁一段,由于测量放线时侧墙线已经加大3公分,但是没有给木工交底,木工又加大3公分,侧墙一边就加大6公分,净空就加大了12公分,问题严重不影响验收吗、?
我负责的地铁一段,由于测量放线时侧墙线已经加大3公分,但是没有给木工交底,木工又加大3公分,侧墙一边就加大6公分,净空就加大了12公分,问题严重不影响验收吗、?
33楼
原则上是不可以验收的。
回复
34楼
学习中
回复
35楼
复线就是验线时不知道
回复
36楼
肯定没严格执行三检制度 ,
回复
37楼
验收你不说点什么,肯定通不过,但是又不可能让你改了,看你在呢么处理了
回复
38楼
该怎么办 就怎么办 态度好一点 往上面报
回复
39楼
幸好是侧墙净空加大,问题应该不是很大,花钱打点。以后要注意过程控制,管理人员不是放完线,就没事做了的
回复
40楼
没事,就是变形量加大了三公分,算是超挖吧,关系不大
回复
41楼
与各方沟通一下,找一个解决方案来解决。
回复
42楼
问下楼主,这是哪个局的活
回复