框架结构的位移角怎么调整啊,哪位大神指点下
aimhero
aimhero Lv.5
2014年05月02日 15:18:18
只看楼主


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

免费打赏
2014年05月06日 09:01:30
33楼
这种情况没必要再加大结构柱子或者梁,毕竟超的不多,直接考虑节点刚域就可以了,别做无谓的浪费。
回复
大山123456
2014年05月06日 10:24:30
34楼
游客 61.148.52.x 发表于 2014-5-6 09:01 这种情况没必要再加大结构柱子或者梁,毕竟超的不多,直接考虑节点刚域就可以了,别做无谓的浪费。1把外周边的柱截面改为450x550,2Y向梁截面高度加高100肯定通过!!!!
回复
color0108
2014年05月06日 11:08:53
35楼
学习了:handshake
回复
lixin0301
2015年06月19日 10:07:57
36楼
加高纵向边梁,立马搞定,柱子都不用变
回复
完美生活01
2015年06月21日 21:16:26
37楼
你的这个模型柱截面和梁截面相对比较小 这样整体刚度会小 尤其是多层梁截面影响挺大 还有即便你各个指标没问题 到时候配筋也很困难 你的这个模型整体偏柔 改个别地方作用不大 还是整体截面取大点比较好 柱子一定别太小 尤其高烈度区 希望能帮到你
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:49:18
38楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-2 19:03 偶然偏心的位移角可以不看的,但是要管偶然偏心的位移比楼上很正确,位移角计算可以不考虑偶然偏心的影响,但是位移比计算需要考虑偶然偏心的影响。
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:50:56
39楼
aimhero 发表于 2014-5-3 09:19 我把两侧的柱子全部加到450x700位移角还是556 达不到地方规程规定的600一跨不行,就两跨,肯定可以的
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:55:27
40楼
你这个模型整体偏柔,不要光想着调过指标,后期施工图也是问题,刚度在整体加大一些吧。
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:56:23
41楼
我的回答咋样,几十个币吧
回复
攻城师4323
2017年06月13日 17:44:27
42楼
楼主有没有解决问题,解决了,把方法放上来吧,遇到同样的问题待解决,谢了