33楼
这种情况没必要再加大结构柱子或者梁,毕竟超的不多,直接考虑节点刚域就可以了,别做无谓的浪费。
回复
34楼
游客 61.148.52.x 发表于 2014-5-6 09:01 这种情况没必要再加大结构柱子或者梁,毕竟超的不多,直接考虑节点刚域就可以了,别做无谓的浪费。1把外周边的柱截面改为450x550,2Y向梁截面高度加高100肯定通过!!!!
回复
35楼
学习了:handshake
回复
36楼
加高纵向边梁,立马搞定,柱子都不用变
回复
37楼
你的这个模型柱截面和梁截面相对比较小 这样整体刚度会小 尤其是多层梁截面影响挺大 还有即便你各个指标没问题 到时候配筋也很困难 你的这个模型整体偏柔 改个别地方作用不大 还是整体截面取大点比较好 柱子一定别太小 尤其高烈度区 希望能帮到你
回复
38楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-5-2 19:03 偶然偏心的位移角可以不看的,但是要管偶然偏心的位移比楼上很正确,位移角计算可以不考虑偶然偏心的影响,但是位移比计算需要考虑偶然偏心的影响。
回复
39楼
aimhero 发表于 2014-5-3 09:19 我把两侧的柱子全部加到450x700位移角还是556 达不到地方规程规定的600一跨不行,就两跨,肯定可以的
回复
40楼
你这个模型整体偏柔,不要光想着调过指标,后期施工图也是问题,刚度在整体加大一些吧。
回复
41楼
我的回答咋样,几十个币吧
回复
42楼
楼主有没有解决问题,解决了,把方法放上来吧,遇到同样的问题待解决,谢了
回复