求助,增加低压柜的问题
ilovezhh13141314
2014年04月29日 17:02:39
只看楼主

本人新手,最近碰到一个问题,向大家求助。 某水厂改造,增加了大约250KVA 的负荷,改造部分设置了低压配电,2路低压电源由原水厂总配引来。原总配变压器可以满足,母线也可以满足。 总配需要增加2面低压柜,原总配低压柜两端请问下怎么加这2台低压柜,加在原总配低压柜两端?新增的2个低压柜母排怎么与原母排连接,还需要其他什么方面增加或者改造的,求助

2014年04月30日 06:09:10
2楼
你的低压室配电柜连接应该是母排插接式的,只要有位置,可以喊成套厂的人来看一下。
回复
lingxuct
2014年04月30日 07:11:40
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-30 07:20 编辑

加低压柜一般都是在原一排柜的外侧拼,水平母线的连接是个麻烦事,先看一下外侧柜子水平母线铜排有多长,需要把它拆下来,测量好对接位置,弯出半块厚度(能错出分支母排位置时,也可以弯15度对接)。

拆下老母排后,新柜拼上,就有空间放新母排测量各连接螺栓的孔和对接位置,画上线(和孔位或孔中心),再拿下来弯排和打孔(我们是液压压孔),弯排时与对接的老母排放地上对好位置及螺栓孔,弯曲角度新老排要一样,全部在地上完成后,就可以拿上去回装了。

注意,新排第一次放到柜上时,同时测量好分支母排的螺栓孔,在地上同时打好孔。

有工具好干活,没有弯排的液压机时,有水平的老师傅可以在台虎钳上(加夹具)弯排。

如果没做过这种活,也没有工具(电钻总是有的),可以不弯,新老母排头对头碰着后,(对接处)加贴一块铜排也是可以的(只是稍难看一点),
回复

相关推荐

APP内打开