一50kva三相变压器带一个潜水泵15A高压熔丝熔断空载时正常运行求助原因
一50kva三相变压器带一个潜水泵15A高压熔丝熔断空载时正常运行求助原因
2楼
低压有短路故障。
回复
3楼
问题交代不清楚,还有你的熔丝规格是什么?
15A额定电流的水泵,启动电流100A了,按理说没有什么问题,因为高压侧的熔丝50kVA
变压器用的也应该是5A级别了。
回复
4楼
是不是低压侧电流过大啊?
回复
5楼
就是电流过大!低压侧有短路故障的可能性最大!
回复
6楼
路过学习了!!!
回复
7楼
低压侧有短路故障的可能性最大