低压配电室中 当将管生活区用电的断路器合上之后零线带电了,电流不是很大,用电笔测上口,测A(黄)相、B(绿)相时电笔亮,测C(红)相电笔不亮,而用万用表测时,ABC三相与零线之间的电压均正常,相间电压也正常,而将生活区电断掉后其他都正常了(零线不带电,用电笔测ABC三相也都亮),现在有两个问题:1:零线带电的可能原因有哪些?2:电笔和万用表为什么测的结果不一样?注:生活区用电缆为240铝电缆,电缆经过处有铲车钩机在作业,电缆曾经断过,我们自己重新接过,有3、4处吧。
低压配电室中 当将管生活区用电的断路器合上之后零线带电了,电流不是很大,用电笔测上口,测A(黄)相、B(绿)相时电笔亮,测C(红)相电笔不亮,而用万用表测时,ABC三相与零线之间的电压均正常,相间电压也正常,而将生活区电断掉后其他都正常了(零线不带电,用电笔测ABC三相也都亮),现在有两个问题:
1:零线带电的可能原因有哪些?
2:电笔和万用表为什么测的结果不一样?
注:生活区用电缆为240铝电缆,电缆经过处有铲车钩机在作业,电缆曾经断过,我们自己重新接过,有3、4处吧。
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-29 10:09 编辑
先检查“电笔测量会亮的”N线,从测量处开始一直往变压器方向查,在某个连接处接触不良。
如果电源开关装的是4P,建议重点查这开关N极的上下二处电位是不是不一样。
查到N线故障以后,再查那生活线路的绝缘,很有可能C相与N线短路了,短路点离电源侧较远!
回复
3楼
学习了 没遇到过
回复
4楼
零线带带电原因可能是因断点处有接触电阻从而造成对地电位不为零;C相可能也断过,驳接后同样存在接触电阻,造成线路压降不足以达到点亮电笔所需的电压。
回复
5楼
回帖看看,谢谢分享。
回复
6楼
生活区用电设备都是单相居多,是不是也有可能是三相不平衡导致N线带电呢?
回复
7楼
N线带电有可能是三相不平衡导致或者是零线断了
回复
8楼
检查三相的电流是否平衡,存在有一相与零线短路在一起了,你单用三相是没有什么问题的,使用220V的时候问题就会出现。
回复