先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。看了姜文源大师的《建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“2.6.10”里提到:“一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是旋翼式水表。我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?
先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。
看了姜文源大师的《
建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“
2.6.10”里提到:“
一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。
大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是
旋翼式水表。
我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?
我还没有联系设计院的,先想来找大家讨论讨论。
22楼
lz很好,值得学习,顶
回复
23楼
麻吕 发表于 2014-4-29 10:14 旋翼式的量程窄,体积大,安装维修不便但灵敏度高,故主要适应于中小口径管道;一般用于家庭或一个居民单元测 …以前只知道管径选,现在知道是为什么了!!
回复
24楼
:victory::victory:
回复
25楼
楼主大可放心直接打电话去问设计原由,应该不存在看得起看不起楼主的问题
回复
26楼
catte 发表于 2014-5-5 09:07 楼主大可放心直接打电话去问设计原由,应该不存在看得起看不起楼主的问题后来我去问了,设计院那边表示是他们写错了。
回复
27楼
多多交流,相互学习
回复
28楼
其实这个不是重要的,他们设计院有的时候也是很糊涂的,总体来说设计的东西能用就行了,不要去考虑国家标准了
回复
29楼
关于水表的类型应该是拷贝过来忘记过来了,应该是螺翼式的。
回复
30楼
因该是复合表,螺翼式
回复
31楼
这么大的管子还是螺翼式水表吧
回复