大家帮我看看设计院是不是搞错了?
星期一的鹰
2014年04月28日 13:55:59
只看楼主

先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。看了姜文源大师的《建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“2.6.10”里提到:“一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是旋翼式水表。我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?

先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。

看了姜文源大师的《 建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“ 2.6.10”里提到:“ 一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。

大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是 旋翼式水表
我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?

我还没有联系设计院的,先想来找大家讨论讨论。

水表.JPG

免费打赏
rhombus13
2014年05月02日 22:30:02
22楼
lz很好,值得学习,顶
回复
xia956666918
2014年05月04日 15:55:58
23楼
麻吕 发表于 2014-4-29 10:14 旋翼式的量程窄,体积大,安装维修不便但灵敏度高,故主要适应于中小口径管道;一般用于家庭或一个居民单元测 …以前只知道管径选,现在知道是为什么了!!
回复
hth3291
2014年05月04日 22:03:52
24楼
:victory::victory:
回复
catte
2014年05月05日 09:07:13
25楼
楼主大可放心直接打电话去问设计原由,应该不存在看得起看不起楼主的问题
回复
星期一的鹰
2014年05月05日 09:16:29
26楼
catte 发表于 2014-5-5 09:07 楼主大可放心直接打电话去问设计原由,应该不存在看得起看不起楼主的问题后来我去问了,设计院那边表示是他们写错了。
回复
lcj5517909
2014年05月06日 12:58:34
27楼
多多交流,相互学习
回复
攻城师118181
2014年06月26日 12:50:48
28楼
其实这个不是重要的,他们设计院有的时候也是很糊涂的,总体来说设计的东西能用就行了,不要去考虑国家标准了
回复
胡子渣
2014年06月26日 15:18:09
29楼
关于水表的类型应该是拷贝过来忘记过来了,应该是螺翼式的。
回复
xiaohuatuo
2014年06月26日 16:19:21
30楼
因该是复合表,螺翼式
回复
mrmaowei
2014年06月26日 16:25:05
31楼
这么大的管子还是螺翼式水表吧
回复

相关推荐

APP内打开