大家帮我看看设计院是不是搞错了?
星期一的鹰
2014年04月28日 13:55:59
只看楼主

先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。看了姜文源大师的《建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“2.6.10”里提到:“一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是旋翼式水表。我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?

先看看设计院给我设计的供水主管水表井里采用的水表型号。

看了姜文源大师的《 建筑给水排水工程技术与设计手册》,里面在“ 2.6.10”里提到:“ 一般公称直径不小于DN50的水表应采用螺翼式水表”。

大家可以看到截图上,设计院给我设计的管径DN100~DN200的供水主管上,却直接设计的是 旋翼式水表
我觉得这里应该是设计院设计错误了,但是又担心是不是我哪里理解没有到位?或许设计院另有深意?

我还没有联系设计院的,先想来找大家讨论讨论。

水表.JPG

toumingweixiao000
2014年04月29日 13:21:11
12楼
手册中写的是“应”,不是“必须”,所以个人觉得这个设计也不能算错,顶多是不十分理想吧
回复
huangzhimin
2014年04月29日 15:00:20
13楼
可参见《2009全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》2 . 5 . 2 4 水表的选型, 应符合下列要求:
1 接管公称直径不超过5 0 m m 时, 应采用旋翼式水表,接管公称直径超过5 O m m 时应采用螺翼式
水表。
。。。。。。
回复
wyfklcb
2014年04月29日 15:23:14
14楼
huangzhimin 发表于 2014-4-29 15:00 可参见《2009全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》2 . 5 . 2 4 水表的选型, 应符合下列要求:1 接 …很显现 这个大样是直接拷贝的 忘记改而已
回复
leimanmumu
2014年04月29日 17:28:25
15楼
既然已经找到了依据,直接问就好,有道理人家会听的
回复
星期一的鹰
2014年04月29日 20:31:46
16楼
loveying0912 发表于 2014-4-29 09:59 你这么狠设计院,是不是他之前对你态度不好。那倒不至于。毕竟是担心自己技术不行对方看不起自己。然后也想要自己多思考讨论,然后再去问设计院,心里也有底。
回复
kobejun
2014年04月30日 09:18:03
17楼
兄弟,你想多了,我估计就是出图急,大样拷过来忘改了。其实大家都不容易,没必要一发现对方有错就摆着架势把别人“问得哑口无言”,抱着这样的心态工作对谁都没好处。
回复
梦就在
2014年04月30日 10:50:56
18楼
DN50以下是螺纹连接,超过管径的法兰连接!
回复
星期一的鹰
2014年04月30日 10:51:17
19楼
kobejun 发表于 2014-4-30 09:18 兄弟,你想多了,我估计就是出图急,大样拷过来忘改了。其实大家都不容易,没必要一发现对方有错就摆着架势 …你说得对。设计院的确不容易。我是甲方。我们当初给他们的出图时间只有一个月,所以图里面有很多细节错误。我是后来来的,但是是个新人。我这样也是为了在跟设计院说话的时候有些底气,毕竟他们欺负我新人,态度也不是很好。
回复
waste_water
2014年04月30日 23:28:44
20楼
学习了,谢谢!
回复
星期一的鹰
2014年05月01日 08:20:30
21楼
waste_water 发表于 2014-4-30 23:28 学习了,谢谢!互相学习,共同进步
回复

相关推荐

APP内打开