请教一个关于有效质量系数不足90%的问题
killerr9
killerr9 Lv.3
2014年04月27日 15:59:17
只看楼主

我想在多遇地震下,按振型分解反应谱法计算结构的地震力,并配筋。但是我在模态分析里面发现有效质量系数分别是 X-80% Y-84% RZ-79%。不足90%请问大家知道该怎么解决吗?

我想在多遇地震下,按振型分解反应谱法计算结构的地震力,并配筋。
但是我在模态分析里面发现有效质量系数分别是 X-80% Y-84% RZ-79%。不足90%
请问大家知道该怎么解决吗?
免费打赏
chai2012
2014年04月28日 22:45:25
13楼
一般采取加大阵型数,来解决。
回复
liumozhi
2014年07月28日 17:49:39
14楼
我现在也遇到了这种问题,并且振型数已取到结构层数的3倍了,还是不到90%,不知道怎么调了?
回复
zengjiancong2006
2014年07月29日 15:38:26
15楼
有时需要点强制刚性楼板假定
回复
lly540682989
2014年07月30日 14:31:21
16楼
liumozhi 发表于 2014-7-28 17:49 我现在也遇到了这种问题,并且振型数已取到结构层数的3倍了,还是不到90%,不知道怎么调了?说明结构竖向刚度不均匀,有的地方变形了,有的地方还没有变形,所以导致局部振动效应……
回复
苦逼青年
2014年07月30日 15:13:50
17楼
把阵型取大一些就行了啊
回复
烽☆火
2014年07月30日 15:23:06
18楼
可能是你的结构布置需要改进
回复
liumozhi
2014年07月30日 20:38:17
19楼
lly540682989 发表于 2014-7-30 14:31 说明结构竖向刚度不均匀,有的地方变形了,有的地方还没有变形,所以导致局部振动效应……是二到四层有部分悬挑,五层收进了
回复
lly540682989
2014年07月30日 22:21:35
20楼
liumozhi 发表于 2014-7-30 20:38 是二到四层有部分悬挑,五层收进了那自己调整一下吧……
回复
liumozhi
2014年07月31日 08:52:07
21楼
烽☆火 发表于 2014-7-30 15:23 可能是你的结构布置需要改进应该是这样的
回复
2014nh
2015年04月04日 20:16:33
22楼
就一层,3m高,得12个阵型才满足,这样可以吗?
回复

相关推荐

APP内打开