☆13.关于管道保温
问题一,埋地管道是否还需要保温?(分冷水和热水分别考虑)
eg:内蒙地区,冻土2.8m,DN200管道埋深2.9,顶面贴冰冻线敷设时,保温如何考虑
回复
cazqpan
2014年09月15日 23:01:50
37楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-9-23 09:51 编辑

☆14.消火栓系统的布置
要满足两点:1.任何一点两股水柱同时到达;2.布置均匀、方便取用
原因:理解清“两股水柱”的含义,是防止其中一个消火栓被火淹灭时,另外一个消火栓还可以起作用,所以不可布置太紧密,太紧密则两个消火栓全部被淹灭;另外尽量靠门、楼梯间等既要灭火又要考虑灭火人员的人身安全
回复
cazqpan
2014年09月15日 23:02:12
38楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-12-23 10:37 编辑

☆15.关于热力站的设计
主要涉及两方面:一个是智能换热机组;一个是分集水器的设计。
智能换热机组可以找厂家解决,分集水器参考国标05K232,里面有详细的设计数据供设计人员选用。
智能换热机组需要提给厂家的资料:
分集水器:根据热水的控制流速、使用量(t/h)和使用温度(℃)即可选出相应型号。

参考百度文库: 分水器、集水器尺寸的确定
回复
cazqpan
2014年09月15日 23:02:58
39楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-10-19 20:20 编辑

☆15.关于提资
出:
结构条件:基础留洞、板上留洞、屋面留洞、水专业的地沟
建筑条件:各层地漏、屋面留洞、水专业的地沟//墙上留洞
电气条件:消火栓定位、配电柜负荷(W)
收:
空调室地沟
回复
cazqpan
2014年10月21日 17:40:09
40楼
本帖最后由 cazqpan 于 2015-4-22 22:28 编辑

16.喷淋系统布置
1、要确定做什么系统——湿式/预作用,关系到使用什么样的报警阀
预作用可用雨淋阀代替,干管末端要加自动排气阀。
2.要看有无吊顶,确定直立型喷头or下垂型
3.要注意区分车间和仓库,关系到
①使用K=80的普通喷头orK=115的;
②水利强度不同,因而每一个喷头的保护面积不同,喷头布置距离不同,密度不同;
4.喷头布置除自身间距要符合规定外,还要特别注意和墙、梁的距离。(很多时候和墙梁的距离直接决定了,喷头最多能布置多远,定下长边,短边也会被限制)
5.注意考虑工字钢钢柱是越变越大的,管道离墙距离问题;以及空间狭小时,喷淋干管和消防干管并行布置时的支架问题,最起码支架可做,方案可实施。
6.跟建筑专业要报警阀室,开外门,不开内门。开外门方便检查,去内门避免报警阀被误动。尽量不要借用其他室内有人员或者有不易挪动物品的房间,以免阀门检修时带来不便。
7.注意防火分区的划分,直接影响到水流指示器和试水阀的设置数量——“一一对应关系”。
8.喷头程动作温度根据当地最高室温+30℃来确定。
9.备用喷头数量为1%;
10.K=80闭式标准喷头口径为DN15,连接喷头的竖支管管径一般取不小于DN20;K=115喷头口径为DN20,竖支管取不小于DN25.
11.干管管径取的较大的原因是平衡最不利和最有利喷头压差不至于过大,规范要求都小雨0.4Mpa;或者要求经济的话,可以考虑每一配水管设减压孔板,但计算教复杂,且需分别计算。
12.空调送风排烟管成为喷淋水路障碍物时的解决方案:
1)在空调管以上布置。使用集热板以规避横梁障碍物,由此可忽略横梁排布(整个作为大空间看待,不必粘梁平法施工构图进来),只需考虑空调管作为障碍物,在 空调管之间布置
2)在空调管以下布置,同样要加集热板(当然也可以利用空调管作为集热板),需要注意的是配水支管躲开风管,主要留出吊架空间即可;此时喷头管下布置违规的话可平接至合理位置,只挪干管
13.设计说明中喷淋系统流量一般都在计算的基础上X1.3倍(为什么?直接计算是最不利点,而最有利点压力大流量大,平衡计,否则只按最不利点设计,流量偏小造成水箱水量偏少,若别处起火根本撑不到10分钟)
14、防晃支架
1)配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
2)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置 防晃支架不应少于1个,且 防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设 防晃支架。(详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005- 5.1.8)



回复
cazqpan
2014年10月29日 16:49:21
41楼
本帖最后由 cazqpan 于 2014-11-10 11:11 编辑

17.消火栓系统布置
1.入口尽量不要放在大门口(从美观方面考虑),可选择放在工艺附房或更衣间内。
2.消火栓尽量横竖对称布置,画系统图的时候你就体会到它的方便了;顺序是本着先周边后中心的原则。
3.小窍门:其实消火栓系统和灭火器是可以同时布置的。在满足“(两股水柱)消火栓最大间距30m”和保护半径的前提下去操作,你会发现惊喜的,灭火器也同时满足(A类中危测试成功)
4.消火栓系统管材选择:
埋地管:①系统工作压力P≤1.2MPa,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;
②系统工作压力 1.2<P≤1.6MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;
③系统工作压力P>1.6MPa时,宜采用无缝钢管。
钢管连接方式:卡箍和法兰