☆18 给水系统的设计
设计前准备:
1.周边的市政管网在哪儿?(若暂时没有,规划在哪儿了)
2.水压多高?
方案:
1.从哪儿引入厂区
2.管径
回复
44楼
项目中得到经验是宝贵的。这种不是书本能够得到的,实践是最快的方式 !~
回复
45楼
楼主总结的非常到位,很有帮助,望多分享
回复
46楼
本帖最后由 cazqpan 于 2015-4-2 17:45 编辑
18☆采暖系统
补水泵:流量:
扬程:系统最高点+3-5米水,
然后是超过60度热水
在加1米,
不清楚看技措6.9
循环泵:首先
循环泵扬程 跟高度没关系,主要是抵消水损
系统工作压力:那系统工作压力是静水压线(系统压力)+循环泵的扬程
系统顶点工作压力近似=循环泵的实际工作扬程-末端损失(不包括回路)+富余压头。
试验压力:
如果泵在循环时候 要看一下水压图各个地方的压力损失
一般这个不好工程实现,
所以我们都是做最不利环路
对吧
感谢53572606 北京-暖通-石工的鼎力相助
另, 整个系统位置最高的点,即是系统顶点,不一定是散热器
关于散热器选型:一般设备的标称压力称为公称压力,并不是最大允许工作压力。
一个厂区距离热力站的单体,其热力入口必定比其他大(水损消耗少),那就要在这部分加手动调节阀,节流调节(加一个热力网入口装置即可,或者在热力站分集水器出水口加调节阀)。一般不同建筑间如果扬程差别过大,最好分别设置循环系统。
感谢河北-暖-唐51322494的鼎力相助
二、蒸汽采暖系统
查《实用供热空调设计手册》第二版P383,表5.4-8——可得 蒸汽最大允许流速;
查《实用供热空调设计手册》第二版P383,表5.4-8——可得 蒸汽管径;
回复
47楼
挺好的这样
回复
48楼
☆常用钢管公称直径与外径对照表[img][/img]
回复
49楼
本帖最后由 cazqpan 于 2015-2-1 20:12 编辑
20.☆关于设备用水用汽参数的使用
1.收到甲方参数,不能机械的根据此流量去计算管径,你能确定所有设备都是连续用汽?
其实有很多设备都不是24小时连续用水的,这时候就要问清楚集中短时用水时间是多久、量有多少。
eg:浆纱车间调浆室一天用水量是0.098L,按此计算管径为DN15就够了,事实上DN65才可