关于排水管道施工中横管P弯水封高度问题
milk_killer
2014年04月26日 01:12:20
只看楼主

按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。(一般技术标准) 现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。

按照给排水设计规范,当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管 道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动 机械密封替代水封。(一般技术标准)
现在有一个项目地漏排水横管安装P弯,我发现实际存水高度H(如图所示),无法达到50mm。如果地漏横管在设立了P后,地漏依然使用水封型地漏,那么是否可以认为地漏排水管道存在重复水封?图片中P弯是已完工项目的地漏排水管道,另一张图片是从本地建筑物男厕小便池排水管道。
在施工过程中,大家是如何把图片中的H做到达标的?是否是在P弯另一侧加装一段短管,然后再接45度弯?
在地漏的采购过程中自封式地漏有磁性自封与重力自封2种,规范说明里面严禁使用活动机械密封代替水封,那么重力式和磁性自封是否属于活动机械密封?是否可以理解为,在有P弯或者S弯水封的情况下,活动机械密封作为辅助密封,可以使用?



PIC_20140425_091528_EAA.jpg


PIC_20140425_100650_CD2.jpg

免费打赏
灯泡丶
2016年08月15日 09:25:45
42楼
来学习 学习
回复
正有才
2016年08月15日 11:01:37
43楼
千奇百怪,不足为奇,施工突破设计是一个很大胆的实际应用~~~
回复
给排水设计佬
2016年08月15日 12:49:48
44楼
现在机械密封基本是遭到淘汰了吧
回复
qkloveyourself
2016年12月11日 16:18:11
45楼
milk_killer 发表于 2014-5-6 21:41 为什么水封高度应该算到底?底是水封最大处,而顶才是水封最不利处,一旦水封干涸低于P弯顶部,那么水封就 …应该算到顶
回复
xiaoge1208
2017年03月01日 19:12:12
46楼
一般有水封就不用设置存水弯了吧
回复
cxm_123456
2017年03月17日 11:02:15
48楼
谢谢分享~~~
回复