35KV电缆工程直埋中间接头处接地
govelite
govelite Lv.7
2014年04月25日 16:41:22
只看楼主

35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?

35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年04月27日 23:36:48
12楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-27 23:38 编辑

我也记得说要接地,我稍微查了下
这个是验收
这个是设计规范。
我因为比较少看人做电缆接地,我也想请教下区管,验收规范说的每相铜屏蔽和钢铠都焊接接地线,然后不是连在一起的吗?如果金属层和屏蔽层分开做,怎么弄?出2条线接到2个扁铁上去吗?因为只看到三芯电缆头中间有个孔,可以连1个金属层然后用线引出做接地。
回复
lingxuct
2014年04月28日 06:50:38
13楼
“只看到三芯电缆头中间有个孔”,我怎么没看到过?

三芯电缆头(的分支手套)有四个孔,大孔(手臂)穿电缆,上面三孔穿芯线,中间还有什么孔?

把三相铜屏蔽层连接引出一根接地线,引出处与钢铠绝缘(套上绝缘套管),钢铠接一根接地线,这两根在正常时是接在PE排上的。

当电缆发生接地故障后,第一想搞清楚的“有没有机械损伤”搞破电缆,这时,这二根接地线就能用上了!把两头(共四根)接地线全部拆开(不能与其他接地体相碰),用500V摇表测量这两根接地线之间的绝缘电阻,没有机械损伤时,这两根接地线是绝缘的(电阻较大),有机械损伤时(钢铠被外部硬物搞破时一定会碰到铜屏蔽层)2根接地线之间电阻较小;另外,钢铠接地线对大地的电阻,也是说明电缆有否破损的依据。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月28日 12:56:27
14楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 06:50 “只看到三芯电缆头中间有个孔”,我怎么没看到过?三芯电缆头(的分支手套)有四个孔,大孔(手臂)穿 …4895613这是上次路过某施工现场问的···说真的,我对这块也很陌生,当初不懂就问了他们施工的你们电缆头接地哪里做出来的?他说从这个孔·····也多谢区管指点。
回复
lingxuct
2014年04月28日 12:58:46
15楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-28 13:12 编辑 tyrle12 发表于 2014-4-28 12:56 这是上次路过某施工现场问的···说真的,我对这块也很陌生,当初不懂就问了他们施工的你们电缆头接地 …这个是干活的人搞破的,分支手套上不应出现这个洞的!
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月28日 13:03:02
16楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 12:58 这个是干活的人搞破的,分支手套上不应出现这个洞的!:L这边施工队伍良莠不齐,被忽悠了。
回复
heqijian101694
2014年04月28日 15:36:03
17楼
版主注意了
回复
govelite
2014年04月29日 19:44:36
18楼
多谢大家参与,收益匪浅啊~~~
回复
xiaokouchangkai
2014年04月29日 23:18:38
19楼
区管,那就是说中间电缆头接地也要分开了
回复
zgq13648390003
2014年04月30日 17:44:33
20楼
我是来学习的 :):):):):):):):)
回复
qincyu2
2014年05月02日 21:36:41
21楼
tyrle12 发表于 2014-4-28 12:56 这是上次路过某施工现场问的···说真的,我对这块也很陌生,当初不懂就问了他们施工的你们电缆头接地 …不知道为什么我看到这个洞 笑了,,
回复