35KV电缆工程直埋中间接头处接地
govelite
govelite Lv.7
2014年04月25日 16:41:22
只看楼主

35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?

35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年05月04日 08:54:53
22楼
qincyu2 发表于 2014-5-2 21:36 不知道为什么我看到这个洞 笑了,,唉,不是施工的,不懂的去问被忽悠了···
回复
zhili051
2014年05月05日 09:50:05
23楼
tyrle12 发表于 2014-4-28 12:56 这是上次路过某施工现场问的···说真的,我对这块也很陌生,当初不懂就问了他们施工的你们电缆头接地 …你被忽悠了,这是电缆雨裙,可不是电缆头
回复
lingxuct
2014年05月08日 07:30:48
24楼
xiaokouchangkai 发表于 2014-4-29 23:18 区管,那就是说中间电缆头接地也要分开了是的,屏蔽层与钢铠在中间头上要做好绝缘,屏蔽层不要引出接地线,通常我们在中间头也不引出钢铠接地线,如需引出,屏蔽层是不应引出的。(否则,查电缆故障会发生困难的)