35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?
35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?
2楼
补充一下,采用的是三芯电缆,型号是YJLV22-3x400的,路径长度有1.7km,这中间关于检修井的数量,接地的设置有哪位知道啊~~~
回复
3楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-26 11:02 编辑
1,400电缆铠装很重的,我们这边规定直线大概30-60米一个井,方便放电缆,如果你施工好放也可以不做;
还一点,如果遇到与其他管道交叉等情况必须符合电缆设计规范和验收规范要求(该套管套管),有重载必须穿钢管(>壁厚3.5mm)或者做水泥保护板
2,转弯宜做井,转弯铠装要求是转弯半径是电缆外径的15倍-20倍以上,记得不太清多芯是15还是20。
3,电力工程电缆设计规范里面有提到,交流系统的三芯电缆应该在两端和中间头部位接地。而且应该是直接接地。
4,个人建议,在中间头位置做电缆井,方便检修查找,如果不做井,必须做好标示桩方便查找
至于中间头接地,我只有见过简单原理图,施工的那种我没有见过具体做法,你可以呼唤下区管问问(这区人太少)
回复
4楼
tyrle12 发表于 2014-4-26 10:54 1,400电缆铠装很重的,我们这边规定直线大概30-60米一个井,方便放电缆,如果你施工好放也可以不做;还一 …哦,多谢了~~~
回复
5楼
35KV电缆直埋?
电力部门不太会同意直埋吧?我们这里为了省钱,没做电缆沟,但用波纹管保护。
三芯电缆中间头可以不引出接地线,如果设计要求引出钢铠接地线(千万不能把钢铠接地与铜屏蔽层碰一起),可以用编织线引出,引出处一定要加密封胶,防止水渗入电缆头。
电缆处做井,井外做接地极,井上盖水泥板,有条件做时,放一圈电缆余量(盘成“
O”形)。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-4-27 07:08 35KV电缆直埋?电力部门不太会同意直埋吧?我们这里为了省钱,没做电缆沟,但用波纹管保护。多谢参与~~这个工程是为了实现一个工厂自建35kV站的双电源供电,目前要求的是全线电缆,我现在想的是在一般处穿CPVC管直埋,过路顶管用的MPP管,在电缆中间接头处建检修井。关于接地,规范上的意思是 交流系统的三芯电缆应该在两端和中间头部位接地,而且应该是直接接地。结合大家的回复,还有照规范的说法,是不是在电缆的开始,终端,还有检修井这要有接地,既然这样的话,是不是在中间每一处检修井这里实现的接地就有两方面,一个实检修井本身要有效接地,另外一个就是要针对电缆接头处引出接地线?这个接地线只是指 钢铠接地线?
回复
7楼
直埋,可以不用修那么多检修井的,一半中间接头修检修井就可以了
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-27 16:41 编辑 govelite 发表于 2014-4-27 08:37 多谢参与~~这个工程是为了实现一个工厂自建35kV站的双电源供电,目前要求的是全线电缆,我现在想的是 …高压电缆三芯的规范上没要求中间接地的,为考虑钢铠距离长时电阻较大,中间接地也是合理的,所以偶问是钢铠在中间头接地。单芯电缆的铜屏蔽层有中间接地,两端用击穿保险接地的。高压电缆有二个接地,一是屏蔽层接地,二是钢铠接地,马虎的电力部门在做头时把这二个接地合而为一,讲究一点就应该把这二个接地严格分开,并在引出线上做好绝缘和标记,二个接地分开后,对检查电缆故障有很大意义。
回复
9楼
接地处理,一个电缆段一端采用直接接地,一端采用保护接地。另采用交叉互联及单端保护接地的方式目前来看都不是很好,接地箱的防水问题要处理好,否则会出现水树现象。
直线井设置主要考虑电缆敷设设备的型号及电缆的侧压力,我们这边一般50米左右吧
另有问题的话,可以私信我!
回复
10楼
lzh159357 发表于 2014-4-27 18:23 接地处理,一个电缆段一端采用直接接地,一端采用保护接地。另采用交叉互联及单端保护接地的方式目前来看都 …3芯电缆不是在线路两端直接接地,如在线路中有中间接头者,在接头处另加设接地?
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-4-27 16:40 高压电缆三芯的规范上没要求中间接地的,为考虑钢铠距离长时电阻较大,中间接地也是合理的,所以偶问是 …这里是不是说在两端,和中间接头处都是直接接地?而且在街头处要设置检修井,这个接地具体是如何操作的呢?
回复