第一次发帖,有点没头没脑的,,希望见谅,但求前辈指点
第一次发帖,有点没头没脑的,,希望见谅,但求前辈指点
3楼
钢筋笼泡在水里,模板没有斜撑,露筋,钢筋过密。。。求指正
回复
4楼
值得学习,感谢分享
回复
5楼
这是什么情况,梁里面还有泥巴。。。。
回复
6楼
有两个问题我在图中用红笔划出来了
第1个圈,此处标高两边不一样,我有点疑问,是不是施工方搞错了,一般钢筋不应该此处断开,应该仔细看下图纸,我想设计应该不是这样。
第2个圈,梁的施工缝留置位置不对,不应该在水平面留置,具体规范不记得,建议地梁的混凝土和底板一起浇筑。
回复
7楼
梁不设垫层的???直接放在泥巴上的????
回复
8楼
本帖最后由 x175621914 于 2014-4-30 11:01 编辑
最后几张的柱偏移不不是一点半点,还有这柱的箍筋是垃圾堆里刚找出来的吗,锈的这么厉害。板筋垫块间距偏大,没满扎,排序不整齐,上层钢筋未见支撑架,弯钩方向错误。第4张梁这样歪歪扭扭叫木工立模怎么立,这么大的梁人能推的动?梁的箍筋全斜着绑扎的,这钢筋工要哪样哦
回复
9楼
梁底垫层不够宽,还看到泥巴啦。柱子封模前要清洗干净,有电焊渣。基础承台模板没有支撑吧,模板会不会在浇筑混凝土时涨模,
回复
10楼
问题还真不少,要认真对待。
回复